Buongiorno,
vorrei sapere se il filtro polifosfati è obbligatorio sulle caldaie sotto i 35 Kw. Chi mi può aiutare?? C'è una legge che obbliga l' installazione di questi filtri? Ed inoltre se non volessi installarlo il tecnico della caldaia mi scriverà sul nuovo libretto di climatizzazione che la caldaia ne è sprovvista?

Grazie a chi mi può aiutare!
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
20/08/2015 08:53

Le normativa vigente dice che, la durezza dell'acqua non deve essere > 15°f, diversamente occorre un trattamento dell'acqua ( dosatore di sali polifosfati o addolcitore ).

Per quanto riguarda l'attestato di efficienza energetica, il manutentore ha l'obbligo di trascrivere fedelmente lo stato di fatto.

Il responsabile dell'impianto sei tu, motivo per cui sei sanzionabile, vedi DM del 20/06/2014 e successive circolari, il manutentore ha l'obbligo di: compilare il rapporto di efficienza energetica e di trasmetterlo in copia al CITE ( ovviamente controfirmato dal utilizzatore dell'impianto, figura responsabile ) [SM=g2892670] .
OFFLINE
Post: 5
Post: 5
Registrato il: 14/08/2015
Registrato il: 20/08/2015
Città: TORINO
Età: 43
Sesso: Maschile
Utente Junior
20/08/2015 09:12

Re:
Carmelo.54, 20/08/2015 08:53:

Le normativa vigente dice che, la durezza dell'acqua non deve essere > 15°f, diversamente occorre un trattamento dell'acqua ( dosatore di sali polifosfati o addolcitore ).

Per quanto riguarda l'attestato di efficienza energetica, il manutentore ha l'obbligo di trascrivere fedelmente lo stato di fatto.

Il responsabile dell'impianto sei tu, motivo per cui sei sanzionabile, vedi DM del 20/06/2014 e successive circolari, il manutentore ha l'obbligo di: compilare il rapporto di efficienza energetica e di trasmetterlo in copia al CITE ( ovviamente controfirmato dal utilizzatore dell'impianto, figura responsabile ) [SM=g2892670] .




OFFLINE
Post: 5
Post: 5
Registrato il: 14/08/2015
Registrato il: 20/08/2015
Città: TORINO
Età: 43
Sesso: Maschile
Utente Junior
20/08/2015 09:18

Re:
Carmelo.54, 20/08/2015 08:53:

Le normativa vigente dice che, la durezza dell'acqua non deve essere > 15°f, diversamente occorre un trattamento dell'acqua ( dosatore di sali polifosfati o addolcitore ).

Per quanto riguarda l'attestato di efficienza energetica, il manutentore ha l'obbligo di trascrivere fedelmente lo stato di fatto.

Il responsabile dell'impianto sei tu, motivo per cui sei sanzionabile, vedi DM del 20/06/2014 e successive circolari, il manutentore ha l'obbligo di: compilare il rapporto di efficienza energetica e di trasmetterlo in copia al CITE ( ovviamente controfirmato dal utilizzatore dell'impianto, figura responsabile ) [SM=g2892670] .




Quindi a seguito di alcuni test sull' acqua dell' impianto il tecnico mi dirà se necessario o meno.. chiedo questo in quanto mi è stato detto telefonicamente che è obbligatorio a prescindere. In più leggendo su internet avevo letto che come valore massimo di durezza dell' acqua non si deve superare i 25°f . Mi confermi per favore se sono 15°f o 25°f ? Grazie mille intanto della risposta precedente!

OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
20/08/2015 18:33

In ogni cosa bisogna usare il buon senso, la normativa dice che la durezza dell'acqua non vede essere > di 15°f,( quella del circuito riscaldamento deve avere un PH pari a 7-8) , se hai una durezza 19-20 °f , potresti anche evitare , tutto dipende dalla durezza reale, ovviamente se hai 30°f, ti conviene installare il dosatore su tutti gli elettrodomestici, indipendentemente da quello che dice la normativa.
Se la durezza dell'acqua rientra nei valori previsti dalla normativa, non devi trattare l'acqua.
[SM=g2897248]
OFFLINE
Post: 5
Post: 5
Registrato il: 14/08/2015
Registrato il: 20/08/2015
Città: TORINO
Età: 43
Sesso: Maschile
Utente Junior
21/08/2015 14:34

ok se ho durezza 19°f-20°f posso anche scegliere di non mettere nessun filtro, ma il manutentore scriverà sul libretto climatizzazione che andrà in regione che la caldaia non ha il filtro polifosfati con valori superiori a 15°f, quindi sono sanzionabile se un domani si presenta a casa mia un controllo della regione Piemonte???

Ancora grazie mille delle informazioni
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
21/08/2015 20:09

Prima di prendere una decisione, occorre controllare il PH del circuito riscaldamento e la durezza effettiva dell'acqua.
Perché se trovi un PH basso, necessita trattare l'acqua del circuito riscaldamento, quindi serve il dosatore di sali polifosfati.

Per il circuito sanitario se hai 20°f e se scaldi l'acqua ad una temperatura max di 45°C, non avrai problemi di calcare, quindi ritengo che puoi farne a meno.
in ogni caso installare un dosatore di sali polifosfati non è un cifra esosa, costa 50/60 € , compresa l'installazione ed ha un costo di gestione di 20€ x 1 anno.

Devi semplicemente trovare un manutentore bravo ed onesto.
OFFLINE
Post: 5
Post: 5
Registrato il: 14/08/2015
Registrato il: 20/08/2015
Città: TORINO
Età: 43
Sesso: Maschile
Utente Junior
24/08/2015 15:34

Dosaphos 200-250....mi hanno fatto il preventivo compreso di installazione ed è 170 euro...un po caro mi sa..
Grazie ancora delle info
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
24/08/2015 16:38


Alla faccia del bicarbonato : Sto pensando seriamente di de-localizzare !
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 12:20. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it