| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 09/12/2014 Registrato il: 09/12/2014 | Città: TREVIGNANO | Età: 35 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
09/12/2014 19:25 | |
Salve a tutti,
mi sono da poco trasferito in una casa e, visti i primi freddi, sto provando l'impianto di riscaldamento.
Ho una caldaia istantanea Beretta che serve dei termosifoni e dei termoconvettori suddivisi in Giorno, notte, bagni, cucina.
Il problema è che fatico veramente tanto per scaldare. La caldaia porta l'acqua a 50 gradi, dopodichè comincia a scendere e nel giro di un minuto si porta a 37 gradi. Dopo circa 2-3 minuti che rimane a 37 gradi il bruciatore parte e riporta la temperatura a 50 gradi e da qui ricomincia a riscendere inesorabilmente fino a 37.
Ora come ora subito dopo la caldaia ho chiuso i rubinetti dei tubi che servono bagni e zona notte.
Ho quindi attivo un solo termosifone ma la caldaia si comporta sempre uguale.
La morale è che il termo è sempre tiepido e ci vogliono 5 ore per portare su di un grado e mezzo una stanza.
Sono un elettricista quindi ho controllato la parte elettrica: il termostato da il consenso ed apre un'elettrovalvola che serve il mio termo.
La caldaia aveva la pressione a 1 bar, l'ho portata a 1,5 ma non è cambiato nulla.
Avete qualche idea?
Ringrazio già tutti!
|
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 96 Post: 96 | Registrato il: 16/11/2014 Registrato il: 16/11/2014 | Città: ROMA | Età: 51 | Sesso: Maschile | Utente Junior | [IMG]http://i62.tinypic.com/2gskfg1.gif[/IMG] | TECNICO MANUTENTORE | |
|
09/12/2014 20:32 | |
Prova ad alzare la temperatura a 70,80 gradi magari rimane più accesa e fa meno pause.... |
|
| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 09/12/2014 Registrato il: 09/12/2014 | Città: TREVIGNANO | Età: 35 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
09/12/2014 20:49 | |
ma si può mandarla così su di temperatura?
avevo provato ad alzarla a 60 ma il comportamento era il medesimo.
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 2 Post: 2 | Registrato il: 09/12/2014 Registrato il: 09/12/2014 | Città: SANT'ARPINO | Età: 63 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
09/12/2014 22:16 | |
PROVA A VEDERE SE LO SCAMBIATORE SECONDARIO NON E INTASATO DI CALCARE |
|
| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 09/12/2014 Registrato il: 09/12/2014 | Città: TREVIGNANO | Età: 35 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
09/12/2014 23:43 | |
mmm... qualche informazione in più?
|
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
11/12/2014 17:12 | |
ricorda se hai radiatori ghisa devi avere temperature alte.. 70/80... con alluminio puoi stare anche un 10° in meno...
comunque
se hai un radiatore freddo devi verificare se l'acqua arriva a quel radiatore se è chiusa qualche valvola o detentore....
se hai invece valvole monotubo è tutto da bilanciare... o si e bloccata......
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
|
|