Salve,
C'è modo per controllare lo stato di un elettrodo rilevazione fiamma con un multimetro?
Con l'arrivo della stagione fredda vorrei munirmi di una riserva per sicurezza.
Grazie :) |
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
03/11/2014 21:06 | |
Assolutamente NO , ma è anche una delle cose che non si guasta mai. |
|
| | | OFFLINE | | Post: 13 Post: 13 | Registrato il: 22/10/2014 Registrato il: 22/10/2014 | Città: MILANO | Età: 43 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
03/11/2014 22:25 | |
Scusa Carmelo ma che risposta è un "assultamente no" e basta? Non è che devi rispondere per forza di cose.
A me risulta che si può fare seguendo questa procedura...
i.imgur.com/3iu412d.jpg |
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
04/11/2014 09:49 | |
assolutamente no è la risposta corretta... troveresti variabili di correnti tra una caldaia e un altra e troveresti la stessa corrente anche a fiamma spenta...
non è una misura affidabile
sarebbe come la leggenda che l'aceto pulisce le caldaie! [Modificato da Andryd 04/11/2014 09:51]
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
| | | OFFLINE | Post: 5.309 Post: 2.514 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO MANUTENTORE | Utente Gold | | FONDATORE E AMMINISTRATORE | |
|
04/11/2014 12:34 | |
Scusate se mi intrometto ma non sono d'accordo che non serve a nulla misurare la corrente di ioonizzazione, sotto vi allego un manuale di assistenza tecnica ..di un corso per centro assistenza tecnica.. per aiutarvi a chiarire tanti dubbi..partendo dal più elementare.. Buon lavoro a voi
IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO |
|
| | | OFFLINE | Post: 120 Post: 120 | Registrato il: 25/05/2012 Registrato il: 25/05/2012 | Città: VOLTA MANTOVANA | Età: 50 | Sesso: Maschile | Utente Junior | [IMG]http://i48.tinypic.com/33w5tky.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
04/11/2014 14:05 | |
scusa andryd ma forse e' meglio che ti informi prima di rispondere che misurare la corrente di ionizzazione non serve a nulla visto che in alcuni casi e' l'unico modo per sapere se una caldaia va in blocco per mancata accensione.
Questo e' l'abc di un manutentore professionista |
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
04/11/2014 15:19 | |
conosco la misurazione che si va a fare... ma da qualche tempo a questa parte mi trovo con casi in cui questa misurazione non torna utile...
sarà il mio tester guasto... non so... ma su altri componenti funziona bene...
se qualcuno ha altre esperienza in merito...faccia sapere
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
04/11/2014 20:39 | |
Forse non ci siamo capiti, l'elettrodo di rilevazione non è altro che un pezzo di ceramica sulla quale e inserito un filo in Kanthal ( un metallo resistente al fuoco ) ha la funzione di trasmette alla scheda la corrente di ionizzazione, possiamo dire che difficilmente si rompe e che non si può misurare il suo stato di salute, possiamo solo misurare la corrente che passa in esso , ma questa non dipende da esso.
Posso solo verificare se è interrotto o se disperde verso massa , ma non posso misurare se si sta rompendo oppure no, motivo per cui assolutamente NO, non posso sapere quando si guasta e nella maggior parte dei casi si cambia la caldaie ma esso funziona ancora.
Quindi la mia risposta si riferiva all'elettrodo e non alla corrente di Ionizzazione, diversamente sarebbe bene formulare le domande.
RISERVA PER SICUREZZA ( sarebbe bene avere in casa una caldaia di scorta ) [Modificato da Carmelo.54 04/11/2014 20:41] |
|
| | | OFFLINE | | Post: 13 Post: 13 | Registrato il: 22/10/2014 Registrato il: 22/10/2014 | Città: MILANO | Età: 43 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
04/11/2014 21:22 | |
Grazie a tutti voi Carmelo, Andryd, immergas e Mimmo per aver partecipato.
Carmelo ti ringrazio per aver elaborato il tuo pensiero, almeno per quanto mi riguarda tra la tua prima risposta (NO, punto) e la seconda c'è una marea di differenza.
Io parlavo di "controllare lo stato" nel senso che una rilevazione insolita alla base può essere indicazione che fa massa o che c'è bisogno di pulizia.
Ovviamente non parlavo di sfera di cristallo che prevede il giorno in cui si spezzerà
Purtroppo il manuale della mia caldaia non riporta alcun valore di riferimento sulla corrente di ionizzazione...
www.la-certificazione-energetica.net/schede%20tecniche%20per%20certificazioni%20energetiche/FERROLI-manuale-uso-caldaia-domina-...[Modificato da A.Sora 04/11/2014 21:27] |
|
| | | OFFLINE | | Post: 13 Post: 13 | Registrato il: 22/10/2014 Registrato il: 22/10/2014 | Città: MILANO | Età: 43 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
04/11/2014 23:13 | |
Ho fatto 2 test con il multimetro impostato a 200 microampere.
Ho attaccato il polo negativo al cavo che va alla scheda e il polo positivo all'estremità esterna dell'elettrodo (fuori camera combustione).
Risultato: -1.2
Ho attaccato il polo negativo al cavo che va alla scheda e il polo positivo all'estremità interna dell'elettrodo (dentro camera combustione).
Risultato: -1.2 [Modificato da A.Sora 04/11/2014 23:38] |
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
05/11/2014 06:51 | |
hai sbagliato fare la misurazione... in pratica si dovrebbe staccare l'elettrodo e fare ponte tra i 2 contatti che ci si ritrova!
successivamente fare misurazioni con fiamma on/off
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
| | | OFFLINE | | Post: 13 Post: 13 | Registrato il: 22/10/2014 Registrato il: 22/10/2014 | Città: MILANO | Età: 43 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
06/11/2014 06:15 | |
Andryd, 11/5/2014 6:51 AM:
hai sbagliato fare la misurazione... in pratica si dovrebbe staccare l'elettrodo e fare ponte tra i 2 contatti che ci si ritrova!
successivamente fare misurazioni con fiamma on/off
Se è staccato che corrente di ionizzazione misuro?
O stai parlando di resistenza? [Modificato da A.Sora 06/11/2014 06:15] |
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
06/11/2014 06:37 | |
la corrente misurata in A non è altro che la quantità di energia che circola in un circuito.
Se mi interrompi il circuito la corrente è = a 0
Per misurare la corrente di Ionizzazione serve un microamperometro il quale va collegato in serie al circuito.
Se la caldaia si accende e non va in blocco con presenza di fiamma, il sistema funziona. Non vedo la necessità di andare a misurale tale valore . [Modificato da Carmelo.54 06/11/2014 06:44] |
|
| | | OFFLINE | | Post: 13 Post: 13 | Registrato il: 22/10/2014 Registrato il: 22/10/2014 | Città: MILANO | Età: 43 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
06/11/2014 07:05 | |
Re: Corrente di ionizzazione Carmelo.54, 11/6/2014 6:37 AM:
la corrente misurata in A non è altro che la quantità di energia che circola in un circuito.
Se mi interrompi il circuito la corrente è = a 0
Per misurare la corrente di Ionizzazione serve un microamperometro il quale va collegato in serie al circuito.
Se la caldaia si accende e non va in blocco con presenza di fiamma, il sistema funziona. Non vedo la necessità di andare a misurale tale valore .
Ciao Carmelo,
Sì infatti.
Immagino il tuo messaggio sia una risposta all'ultimo messaggio di andryd che è se non altro incompleto.
Confermo che riesco a tenerla accesa con il multimetro in mezzo e che ho misurato in microampere.
Il problema sembra essere il faston lento o il fatto che due termosifoni fossero chiusi.
Non so quale delle due perché le ho applicate insieme comunque funge. [Modificato da A.Sora 06/11/2014 07:14] |
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
06/11/2014 08:08 | |
ho usato termini piu pratici....
staccare l'elettrodo e, sui due contatti che ci si ritrova,(scheda ed elettrodo) fare ponte con il tester!!
o se meglio volete
staccare l'elelttrodo di rilevazione e ricollegarlo in serie al tester