03/11/2014 19:56

Salve,

C'è modo per controllare lo stato di un elettrodo rilevazione fiamma con un multimetro?

Con l'arrivo della stagione fredda vorrei munirmi di una riserva per sicurezza.

Grazie :)
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
03/11/2014 21:06

Controllo rilevazione
Assolutamente NO , ma è anche una delle cose che non si guasta mai.
OFFLINE
Post: 13
Post: 13
Registrato il: 22/10/2014
Registrato il: 22/10/2014
Città: MILANO
Età: 43
Sesso: Maschile
Utente Junior
03/11/2014 22:25

Scusa Carmelo ma che risposta è un "assultamente no" e basta? Non è che devi rispondere per forza di cose.

A me risulta che si può fare seguendo questa procedura...
i.imgur.com/3iu412d.jpg
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
04/11/2014 09:49

assolutamente no è la risposta corretta... troveresti variabili di correnti tra una caldaia e un altra e troveresti la stessa corrente anche a fiamma spenta...

non è una misura affidabile



sarebbe come la leggenda che l'aceto pulisce le caldaie!
[Modificato da Andryd 04/11/2014 09:51]





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
04/11/2014 12:34

Scusate se mi intrometto ma non sono d'accordo che non serve a nulla misurare la corrente di ioonizzazione, sotto vi allego un manuale di assistenza tecnica ..di un corso per centro assistenza tecnica.. per aiutarvi a chiarire tanti dubbi..partendo dal più elementare.. Buon lavoro a voi



<script type="text/javascript" src="http://s1.calameoassets.com/calameo-v4/widgets/loader/cloader.js"></script>




IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 120
Post: 120
Registrato il: 25/05/2012
Registrato il: 25/05/2012
Città: VOLTA MANTOVANA
Età: 50
Sesso: Maschile
Utente Junior
[IMG]http://i48.tinypic.com/33w5tky.jpg[/IMG]
Utente power+
04/11/2014 14:05

scusa andryd ma forse e' meglio che ti informi prima di rispondere che misurare la corrente di ionizzazione non serve a nulla visto che in alcuni casi e' l'unico modo per sapere se una caldaia va in blocco per mancata accensione.

Questo e' l'abc di un manutentore professionista
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
04/11/2014 15:19

conosco la misurazione che si va a fare... ma da qualche tempo a questa parte mi trovo con casi in cui questa misurazione non torna utile...

sarà il mio tester guasto... non so... ma su altri componenti funziona bene...

se qualcuno ha altre esperienza in merito...faccia sapere





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
04/11/2014 20:39

Corrente di ionizzazione
Forse non ci siamo capiti, l'elettrodo di rilevazione non è altro che un pezzo di ceramica sulla quale e inserito un filo in Kanthal ( un metallo resistente al fuoco ) ha la funzione di trasmette alla scheda la corrente di ionizzazione, possiamo dire che difficilmente si rompe e che non si può misurare il suo stato di salute, possiamo solo misurare la corrente che passa in esso , ma questa non dipende da esso.

Posso solo verificare se è interrotto o se disperde verso massa , ma non posso misurare se si sta rompendo oppure no, motivo per cui assolutamente NO, [SM=g27996] non posso sapere quando si guasta e nella maggior parte dei casi si cambia la caldaie ma esso funziona ancora.

Quindi la mia risposta si riferiva all'elettrodo e non alla corrente di Ionizzazione, diversamente sarebbe bene formulare le domande.


RISERVA PER SICUREZZA ( sarebbe bene avere in casa una caldaia di scorta )
[Modificato da Carmelo.54 04/11/2014 20:41]
OFFLINE
Post: 13
Post: 13
Registrato il: 22/10/2014
Registrato il: 22/10/2014
Città: MILANO
Età: 43
Sesso: Maschile
Utente Junior
04/11/2014 21:22

Grazie a tutti voi Carmelo, Andryd, immergas e Mimmo per aver partecipato.

Carmelo ti ringrazio per aver elaborato il tuo pensiero, almeno per quanto mi riguarda tra la tua prima risposta (NO, punto) e la seconda c'è una marea di differenza.

Io parlavo di "controllare lo stato" nel senso che una rilevazione insolita alla base può essere indicazione che fa massa o che c'è bisogno di pulizia.
Ovviamente non parlavo di sfera di cristallo che prevede il giorno in cui si spezzerà [SM=g27987]

Purtroppo il manuale della mia caldaia non riporta alcun valore di riferimento sulla corrente di ionizzazione... [SM=g28000]
www.la-certificazione-energetica.net/schede%20tecniche%20per%20certificazioni%20energetiche/FERROLI-manuale-uso-caldaia-domina-...
[Modificato da A.Sora 04/11/2014 21:27]
OFFLINE
Post: 13
Post: 13
Registrato il: 22/10/2014
Registrato il: 22/10/2014
Città: MILANO
Età: 43
Sesso: Maschile
Utente Junior
04/11/2014 23:13

Ho fatto 2 test con il multimetro impostato a 200 microampere.

Ho attaccato il polo negativo al cavo che va alla scheda e il polo positivo all'estremità esterna dell'elettrodo (fuori camera combustione).
Risultato: -1.2

Ho attaccato il polo negativo al cavo che va alla scheda e il polo positivo all'estremità interna dell'elettrodo (dentro camera combustione).
Risultato: -1.2
[Modificato da A.Sora 04/11/2014 23:38]
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
05/11/2014 06:51

hai sbagliato fare la misurazione... in pratica si dovrebbe staccare l'elettrodo e fare ponte tra i 2 contatti che ci si ritrova!

successivamente fare misurazioni con fiamma on/off





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 13
Post: 13
Registrato il: 22/10/2014
Registrato il: 22/10/2014
Città: MILANO
Età: 43
Sesso: Maschile
Utente Junior
06/11/2014 06:15

Re:
Andryd, 11/5/2014 6:51 AM:

hai sbagliato fare la misurazione... in pratica si dovrebbe staccare l'elettrodo e fare ponte tra i 2 contatti che ci si ritrova!

successivamente fare misurazioni con fiamma on/off



Se è staccato che corrente di ionizzazione misuro?
O stai parlando di resistenza?
[Modificato da A.Sora 06/11/2014 06:15]
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
06/11/2014 06:37

Corrente di ionizzazione
la corrente misurata in A non è altro che la quantità di energia che circola in un circuito.

Se mi interrompi il circuito la corrente è = a 0

Per misurare la corrente di Ionizzazione serve un microamperometro il quale va collegato in serie al circuito.
Se la caldaia si accende e non va in blocco con presenza di fiamma, il sistema funziona. Non vedo la necessità di andare a misurale tale valore .
[Modificato da Carmelo.54 06/11/2014 06:44]
OFFLINE
Post: 13
Post: 13
Registrato il: 22/10/2014
Registrato il: 22/10/2014
Città: MILANO
Età: 43
Sesso: Maschile
Utente Junior
06/11/2014 07:05

Re: Corrente di ionizzazione
Carmelo.54, 11/6/2014 6:37 AM:

la corrente misurata in A non è altro che la quantità di energia che circola in un circuito.

Se mi interrompi il circuito la corrente è = a 0

Per misurare la corrente di Ionizzazione serve un microamperometro il quale va collegato in serie al circuito.
Se la caldaia si accende e non va in blocco con presenza di fiamma, il sistema funziona. Non vedo la necessità di andare a misurale tale valore .




Ciao Carmelo,
Sì infatti.
Immagino il tuo messaggio sia una risposta all'ultimo messaggio di andryd che è se non altro incompleto.

Confermo che riesco a tenerla accesa con il multimetro in mezzo e che ho misurato in microampere.

Il problema sembra essere il faston lento o il fatto che due termosifoni fossero chiusi.
Non so quale delle due perché le ho applicate insieme comunque funge.
[Modificato da A.Sora 06/11/2014 07:14]
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
06/11/2014 08:08

ho usato termini piu pratici....

staccare l'elettrodo e, sui due contatti che ci si ritrova,(scheda ed elettrodo) fare ponte con il tester!!


o se meglio volete

staccare l'elelttrodo di rilevazione e ricollegarlo in serie al tester





Non rispondo in privato, usate il forum!
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 10:22. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it