| | | OFFLINE | Post: 6 Post: 6 | Registrato il: 02/11/2014 Registrato il: 02/11/2014 | Città: PISTOIA | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
03/11/2014 17:30 | |
Salve. In sede di manutenzione annuale il tecnico mi ha rilevato la mancanza della presa d'aria esterna per la mia caldaia. Gli ho fatto presente che da 10 anni la caldaia lavora regolarmente e sempre altrettanto regolarmente MAI in sede di manutenzione mi è stato fatto notare questo problema. Ho provato a spiegare al tecnico che, dato il locale dove si trova la caldaia (vedi foto in allegato), tale accorgimento a mio modesto parere NON è necessario. Difatti la caldaia è posta all'interno di un locale lavaderia esterno all'abitazione e la porta d'accesso del locale ha un "grigliato" che consente un passaggio d'aria di volume superiore a quanta ne possa entrare in un bocchettone della sezione della presa d'aria della caldaia. Ovviamente il tecnico che deve semplicemente spuntare le caselline del suo foglio di controllo, mi ha detto che ciò può essere un problema in sede di eventuali controlli. Ora io chiedo se effettivamente mi debba preoccupare e di conseguenza sono costretto a realizzare una tubatura che porti il bocchettone all'esterno, oppure posso stare tranquillo poichè il suddetto problema sia da considerarsi una "pignoleria" del tecnico? Grazie |
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
03/11/2014 21:10 | |
Assolutamente si
serve un'apertura di almeno 24 decimetri quadri.
In alternativa visto che hai un sdoppiato, pui prelevare aria dall'esterno, trasformando la caldaia da cat. B a cat. C
Domanda : il grigliato della porta è non ostruibile o dalla parte interna ce il vetro [Modificato da Carmelo.54 03/11/2014 21:15] |
|
| | | OFFLINE | Post: 6 Post: 6 | Registrato il: 02/11/2014 Registrato il: 02/11/2014 | Città: PISTOIA | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
04/11/2014 18:02 | |
R: Caldaia murale - obbligo della presa d'aria esterna Grazie per la risposta.
Il mio grigliato è aperto e NON ostruibile e NON ha il vetro.
Quindi, se ho ben capito quanto mi hai detto, se la superificie "aperta" (il grigliato per intenderci) è pari a 24 decimetri quadri, NON è necessario che io abbia una presa d'aria esterna per la mia caldaia? |
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
06/11/2014 13:05 | |
Esattamente |
|
| | | OFFLINE | Post: 120 Post: 120 | Registrato il: 25/05/2012 Registrato il: 25/05/2012 | Città: VOLTA MANTOVANA | Età: 50 | Sesso: Maschile | Utente Junior | [IMG]http://i48.tinypic.com/33w5tky.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
06/11/2014 14:03 | |
non capisco da cosa sia dedotto l'apertura di 24 decimetri quadri dato che la caldaia e' di tipo c con aspirazione e scarico a tetto (i due tubi vanno entrambi all'esterno da come mi pare di capire dalla foto).
in questa configurazione servirebbe solo un passaggio di 100 cm2 solo nel caso in cui nel locale non sia presente una finestra o una porta che dia all'esterno. se in questo locale e' presente una delle due potresti anche fare a meno del foro da 100 cm2
poi a seguito di alcune normative regionali se sul tubo di adduzione gas e' presente una filettatura di raccordo al generatore viene richiesto un foro di 100 cm2 ma nel tuo caso e' ampiamente sufficiente il grigliato della veneziana |
|
| | | OFFLINE | Post: 711 Post: 705 | Registrato il: 21/12/2012 Registrato il: 21/12/2012 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
06/11/2014 18:44 | |
immergas74, 06/11/2014 14:03:
non capisco da cosa sia dedotto l'apertura di 24 decimetri quadri dato che la caldaia e' di tipo c con aspirazione e scarico a tetto (i due tubi vanno entrambi all'esterno da come mi pare di capire dalla foto).
in questa configurazione servirebbe solo un passaggio di 100 cm2 solo nel caso in cui nel locale non sia presente una finestra o una porta che dia all'esterno. se in questo locale e' presente una delle due potresti anche fare a meno del foro da 100 cm2
poi a seguito di alcune normative regionali se sul tubo di adduzione gas e' presente una filettatura di raccordo al generatore viene richiesto un foro di 100 cm2 ma nel tuo caso e' ampiamente sufficiente il grigliato della veneziana
(i due tubi vanno entrambi all'esterno da come mi pare di capire dalla foto).
credo di no l'aspirazione ce l'ha nell'ambiente (se l'ambiente e una stireria professionale che produce (vapori di diluenti) e da vedere..se no credo vada bene senza fare niente li dentro ci potresti montare un bruciatore..
|
|
| | | OFFLINE | Post: 120 Post: 120 | Registrato il: 25/05/2012 Registrato il: 25/05/2012 | Città: VOLTA MANTOVANA | Età: 50 | Sesso: Maschile | Utente Junior | [IMG]http://i48.tinypic.com/33w5tky.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
06/11/2014 18:50 | |
vero hai ragione dal mio pc del 1800 non riuscivo a vedere bene il tubo di aspirazione in ambiente. |
|
| | | OFFLINE | Post: 6 Post: 6 | Registrato il: 02/11/2014 Registrato il: 02/11/2014 | Città: PISTOIA | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
06/11/2014 19:15 | |
Confermo quanto da voi detto nella discussione: lo scarico dei fumi della caldaia è "a tetto", mentre la presa d'aria è "nell'ambiente" della lavanderia che, per precisione, è utilizzata solo come ripostiglio e per lavare i panni grazie alla lavatrice ivi posizionata.
Ora, stando a quanto fin'ora detto, nel mio caso DEVO realizzare questo famoso buco per "allungare" all'esterno il tubo di presa d'aria? |
|
| | | OFFLINE | Post: 711 Post: 705 | Registrato il: 21/12/2012 Registrato il: 21/12/2012 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
06/11/2014 19:18 | |
immergas74, 06/11/2014 18:50:
vero hai ragione dal mio pc del 1800 non riuscivo a vedere bene il tubo di aspirazione in ambiente.
veramente anchio avevo la tua stessa impressione..poi leggendo il tuo ragionamento..sono arrivato a questo
|
|
| | | OFFLINE | Post: 711 Post: 705 | Registrato il: 21/12/2012 Registrato il: 21/12/2012 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
06/11/2014 19:24 | |
magno73, 06/11/2014 19:15:
Confermo quanto da voi detto nella discussione: lo scarico dei fumi della caldaia è "a tetto", mentre la presa d'aria è "nell'ambiente" della lavanderia che, per precisione, è utilizzata solo come ripostiglio e per lavare i panni grazie alla lavatrice ivi posizionata.
Ora, stando a quanto fin'ora detto, nel mio caso DEVO realizzare questo famoso buco per "allungare" all'esterno il tubo di presa d'aria?
secondo me no, però bisogna vedere, essere presenti capisci, in questi casi un vigile del fuoco potrebbe dire "Lavanderia...."..scatta un altra norma..chiama l'assistenza dela tua caldaia fatti consigliare in loco!!!
così siamo piu tranquilli tutti..sapendoti sempre tra noi..!!!
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
06/11/2014 19:38 | |
Signori stiamo parlando di una abitazione per uso civile , quindi un locale dove trovasi una comunissima lavabiancheria ed una caldaia.
Il tenore di vita attuale, ci sta creando abbastanza problemi , quindi non cerchiamone ancore dove non ce ne sono. |
|
| | | OFFLINE | Post: 711 Post: 705 | Registrato il: 21/12/2012 Registrato il: 21/12/2012 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
06/11/2014 19:45 | |
Carmelo.54, 06/11/2014 19:38:
Signori stiamo parlando di una abitazione per uso civile , quindi un locale dove trovasi una comunissima lavabiancheria ed una caldaia.
Il tenore di vita attuale, ci sta creando abbastanza problemi , quindi non cerchiamone ancore dove non ce ne sono.
carmelo credo che stai creando un po di confusione tra tutti noi..se una cosa la sai..deve essere attendibile..non perchè la dice carmelo.54
allora documentati prima poi posta e sii gentile..con tutti..siamo una famiglia...
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
06/11/2014 20:03 | |
Scusa ma non intendevo offendere nessuno, |
|
|
|