buongiorno,
ho un problema co scaldabagno sylber devyl di tre anni ,infatti, apro il rubinetto dell' acqua calda, e parte ventilatore , chiude pressostato, e parte la scintilla (debole) il problema che questa sequenza dura 3 secondi e si stacca, poi lo rifa per altri tre secondi e poi si stacca. e non parte fiamma.
ho gia provato a sostituire la scheda , la candeletta acc/ril e il pressostato. aiuto grazie |
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 711 Post: 705 | Registrato il: 21/12/2012 Registrato il: 21/12/2012 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
17/10/2014 18:44 | |
kokomo78, 17/10/2014 14:32:
buongiorno,
ho un problema co scaldabagno sylber devyl di tre anni ,infatti, apro il rubinetto dell' acqua calda, e parte ventilatore , chiude pressostato, e parte la scintilla (debole) il problema che questa sequenza dura 3 secondi e si stacca, poi lo rifa per altri tre secondi e poi si stacca. e non parte fiamma.
ho gia provato a sostituire la scheda , la candeletta acc/ril e il pressostato. aiuto grazie
dovrebbe essere il pressostato, però potrebbe essere otturato lo scambiatore lato fumi, ventilatore o venturi sporco.... gas chiuso?
[Modificato da gianni9601 17/10/2014 18:46] |
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
18/10/2014 07:41 | |
verifica di tutti i consensi preaccensione
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
|
|