26/09/2014 14:58

variazione ciclica della temperatura acqua sanitaria
Buongiorno,
la mia vecchia caldaia (anno 2002) SAVIO modello 624 S ha sempre funzionato a dovere fino a quando, la scorsa settimana, ho girato il pomello per aumentare la temperatura dell’acqua sanitaria. All’apertura del rubinetto dell’acqua calda la caldaia si accende regolarmente, l’acqua esce calda ma dopo meno di un minuto la caldaia si spegne per riaccendersi poco dopo, col risultato che l’acqua diventa tiepida e poi fredda, per poi ricominciare ad uscire calda e così via. Non uso miscelatori ma rubinetto di acqua calda oppure acqua fredda. Ho regolato il pomello della temperatura sulla vecchia posizione ma nulla è cambiato, continuo ad avere l’acqua in sequenza, calda, tiepida, fredda e poi di nuovo calda etc. Mi sembra che la fiamma al bruciatore non viene modulata ma si alterna tra una posizione di media altezza e spenta e questo accade per qualsiasi portata d'acqua anche cioè se apro al massimo il rubinetto dell'acqua calda.
Avete incontrato malfunzionamenti simili?
Sapete dirmi a cosa è dovuto?
Qualcuno ha lo schema elettrico del mio modello di caldaia?
Grazie – Fabio
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
26/09/2014 18:47

Savio modello 624
E probabile che la caldaia si fermi per sovra-temperatura allo scambiatore primario, dovuto ad ostruzioni sul circuito primario, dello scambiatore sanitario.
Per fare un verifica, basta controllare il delta T (10-20 °C e ok) allo scambiatore primario.
Se l'esito e positivo , necessita la pulizia degli scambiatori primario e secondario, con appositi prodotti chimici.

Diversamente verificare le pressioni del gas minima e massima ed accertarsi che la caldaia vada in modulazione.

PS: NO FAI DA TE' chi esegue la pulizia, deve essere un tecnico specializzato.


Saluti Carmelo 54

Lo schema elettrico non serve, se ti serve ti posso inviare il manuale della caldaia.
[Modificato da Carmelo.54 26/09/2014 18:50]
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
27/09/2014 15:10

da verificare sul posto... si va dalle sonde alla valvola gas agli scambiatori...





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
27/09/2014 15:57

624S
Non serve divagare.

Sonde e valvola gas da escludere categoricamente
OFFLINE
Post: 55
Post: 55
Registrato il: 02/02/2014
Registrato il: 06/02/2014
Città: CHIOGGIA
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
28/09/2014 11:26

secondario?
OFFLINE
Post: 3
Post: 3
Registrato il: 26/09/2014
Registrato il: 26/09/2014
Età: 59
Sesso: Maschile
Utente Junior
28/09/2014 15:29

Re: Savio modello 624
Carmelo.54, 26/09/2014 18:47:

E probabile che la caldaia si fermi per sovra-temperatura allo scambiatore primario, dovuto ad ostruzioni sul circuito primario, dello scambiatore sanitario.
Per fare un verifica, basta controllare il delta T (10-20 °C e ok) allo scambiatore primario.
Se l'esito e positivo , necessita la pulizia degli scambiatori primario e secondario, con appositi prodotti chimici.

Diversamente verificare le pressioni del gas minima e massima ed accertarsi che la caldaia vada in modulazione.

PS: NO FAI DA TE' chi esegue la pulizia, deve essere un tecnico specializzato.


Saluti Carmelo 54

Lo schema elettrico non serve, se ti serve ti posso inviare il manuale della caldaia.



Grazie per le preziose indicazioni e consigli. Ho omesso di dire che ho iniziato col verificare l'espulsione fumi ed ho eliminato un pò di fuliggine che si era accumulata poi volevo verificare il funzionamento del potenziometro comandato dalla manopola di regolazione temperatura acqua sanitaria. In effetti anche variando la posizione della manopola, la temperatura dell'acqua erogata non cambia così come non varia la modulazione della fiamma. Ho pensato al malfunzionamento del potenziometro perchè è in seguito ad una impostazione differente della temperatura dell'acqua, rimasta invariata a meno della metà,(quarta tacca)per buoni due anni, si è verificato il problema che il bruciatore rimane acceso per una decina di secondi per poi restare spento una quindicina di secondi, tempo sufficiente a far erogare acqua fredda.
Se il manuale della caldaia 624 S è un manuale d'installazione, sicuramente mi potrà aiutare.
Grazie - Fabio
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
28/09/2014 20:20

io rimango su sonda e valvola gas... 15 secondi di fermo sono da escludere su un blocco da sovratemperatura...

se la temperatura non si riesce a regolare ci si puo aggiungere anche la scheda con qualche componente guasto... raro ma puo succedere.

ma partiamo dalle sonde e da valvola gas..





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
29/09/2014 08:48

Savio 624
Non cercare il problema dove non ce, sono un CAT Savio da 25 anni.
Devi verificare : controlla il D.T. sullo scambiatore primario verifica venturi del ventilatore che sia pulito è molto importante;verifica la funzionalità del pressostato fumi ( fai un momentaneo ponticello tra NO e NC.)
Scrivi il risultato delle verifiche fatte !
Ti allego un manuale della 624 ( ci sono diverse versioni di questa caldaia , dovresti darmi la sigla esatta o la matricola.


PS Tutto quello che hai scritto in precedenza avvalora la mia tesi.
[Modificato da Carmelo.54 29/09/2014 08:50]
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
29/09/2014 08:55

Savio 624
Dimenticavo di chiederti:
Sulla caldaia ci sono 3 led ( 2 verdi ed uno rosso), da quelli risali a parecchie informazioni.

Aspetto sempre una risposta.

OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
02/10/2014 13:43

Dal difetto potrebbe essere il pressostato aria.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 22:27. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it