Buongiorno,
da qualche tempo ho un problema con la caldaia che va in blocco per gli impianti sanitari. Resettando varie volte, improvvisamente si mette a funzionare.
La canna fumaria è pulita, mentre, se apro la tenuta stagna del bruciatore, o lascio aperto anche solo uno spiraglio, tutto funziona regolarmente.
Vorrei sapere se ci sono dei rischi in questo caso, e altrimenti, come poter risolvere il problema.
FAccio notare che la prima volta che si è presentato il problema, ho sentito un colpo dopo aver azionato l'acqua calda.
Grazie! |
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
08/09/2014 16:32 | |
verificare il tubo di aspirazione/ scarico a occhio... nel caso in cui sia libero e necessario contattare il tecnico per verificare i consensi della caldaia...
la pulizia è stata fatta di recente?
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
| | | OFFLINE | | Post: 14 Post: 2 | Registrato il: 17/03/2005 Registrato il: 08/09/2014 | Città: ACCIANO | Età: 45 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
09/09/2014 11:00 | |
Grazie, la canna fumaria è pulita, e la pulizia è stata fatta da poco.
In realtà vorrei sapere se ci sono rischi a lasciare uno spiraglio d'aria aperta nella camera a tenuta stagna (come da foto), perché in questo modo funziona perfettamente. |
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
11/09/2014 08:11 | |
certo che ci sono rischi... i morti per monossido di carbonio li hai mai sentiti?
tutte le sicurezze e l'adottamento della camera stagna sono nate per evitare, che in caso di cattiva combustione, si diffonda nell'aria proprio il monossido di carbonio!
riesce ad essere letale in concentrazioni dello 0,1% nell'aria... è inodore e incolore...
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
| | | OFFLINE | | Post: 489 Post: 489 | Registrato il: 08/04/2011 Registrato il: 08/04/2011 | Città: BASSANO DEL GRAPPA | Età: 51 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG] | TECNICO MANUTENTORE | |
|
14/09/2014 09:37 | |
Non va fatto perché è pericoloso ed è contrario alla legge. Devi chiamare un tecnico che verifichi il circuito di aspirazione e scarico, flange e pulizia dei sensori. |
|
|
|