buongiorno,
come da titolo ho un problema con questa caldaia..quando si apre l'acqua no fa il sanitario perche la leva che spinge il microinterruttore non arriva a fine corsa...se lo spingo mentre e aperta la caldaia parte ma in parte va a riscaldare anche i radiatori..

la mia domanda è basta la membrana all'interno del gruppo acqua o si cambia tutto il gruppo acqua??
grazie per le vostre risposte... [SM=g28002]
OFFLINE
Post: 55
Post: 55
Registrato il: 02/02/2014
Registrato il: 06/02/2014
Città: CHIOGGIA
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
19/07/2014 11:37

se sei fortunato basta membrana...altrimenti anche levett
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
20/07/2014 08:24

solitamente vendono i kit completi con membrane guanizioni ecc.....

xò se lo spillo si muove forse il problema è un altro... quando si buca la membrana rimane tutto fermo di solito.... prova a regolare il gruppo acqua... altrimenti smonta e verifica!





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 86
Post: 86
Registrato il: 17/05/2014
Registrato il: 17/05/2014
Città: ALTINO
Età: 46
Sesso: Maschile
Utente Junior
INSTALLATORE MANUTENTORE
20/07/2014 09:49

ieri mattina ho preso tutto il kit completo..anche perche la caldaia e del '99 e il propritario mi ha detto che non ha mai cambiato niente,
quindi meglio andare sul sicuro.

lo spillo si muove ma non c'e la fa a sciacciare il micro..

bel lavoraccio mi tocca domani perche devo scaricare tutto l'impianto visto che al caldaia sta nel punto più basso e chi l'ha installata non ha messo le chiusure sul impianto termico...che io stesso domani metterò!!
OFFLINE
Post: 55
Post: 55
Registrato il: 02/02/2014
Registrato il: 06/02/2014
Città: CHIOGGIA
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
20/07/2014 11:26

mi diresti che codice ha il kit completo? che mi risulti lo vendono solo in germania e Inghilterra da noi trovi 010365 dove ce membrana e viti
OFFLINE
Post: 55
Post: 55
Registrato il: 02/02/2014
Registrato il: 06/02/2014
Città: CHIOGGIA
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
20/07/2014 11:33

comunque vedrai che sicuramente e membrana...se tiri giu tre vie completa cambiagli levetta controlla filtro ,tubo venturi e valvola calotta cod 014625...non capisco na mazza ma se rispondo ai post forse e perché qualcuna ne ho vista..
OFFLINE
Post: 86
Post: 86
Registrato il: 17/05/2014
Registrato il: 17/05/2014
Città: ALTINO
Età: 46
Sesso: Maschile
Utente Junior
INSTALLATORE MANUTENTORE
21/07/2014 20:54

@ k.parker il kit che mi ha dato il rivenditore è composto da 3 codici(VL 020689-010365-0020107700)ora ho visto in fattura..

comunque una volta che si smonta conviene cambiare tutto perche per smontare se ne va di tempo poi alla fine cambi la membrana e non va lo stesso hai perso tempo inutilmente, poi il kit ti da anche le viti nuove cosi e piu facile anche da rimontare.

ecco la valvola appena revisionata con tutti i pezzi che ho cambiato e le 2 saracinesche che messo cosi la prossima volta non scarico tutto l'impianto :
OFFLINE
Post: 86
Post: 86
Registrato il: 17/05/2014
Registrato il: 17/05/2014
Città: ALTINO
Età: 46
Sesso: Maschile
Utente Junior
INSTALLATORE MANUTENTORE
28/04/2016 09:36

scusate se riapro il post..con un altra caldaia dello stesso modello di questa ho un anomalia va in blocco ogni tanto ...basta sbloccare e riparte..rimangono accese le due spie lampeggianti chi mi sa dire che significa la spia con i due triangoli sovraposti e la fiammella ??
non riesco a trovare nessun manuale ne del utente e ne in rete..
Grazie
OFFLINE
Post: 55
Post: 55
Registrato il: 02/02/2014
Registrato il: 06/02/2014
Città: CHIOGGIA
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
28/04/2016 18:04

mancanza acqua..e una balkon'?
OFFLINE
Post: 86
Post: 86
Registrato il: 17/05/2014
Registrato il: 17/05/2014
Città: ALTINO
Età: 46
Sesso: Maschile
Utente Junior
INSTALLATORE MANUTENTORE
29/04/2016 09:43

Non è la balkon è quella da interno.. il fatto che l'acqua c'è nella caldaia sopra la caldaia ci sono 2 piani con i radiatori...
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 13:35. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it