Visto che nessuno ha risposto alla mia richiesta mi sono messo a cercare in rete ed ho modificato alcuni parametri.

1)ho impostato il set-point max di riscaldamento a 42° (P.01), visto che di fabbrica era a 80, questo per evitare eventuali danni all'impianto a pavimento;

2)ho diminuito il valore del differenziale di modulazione del primo circuito (P.15) da 7° a 5°. In tal modo il bruciatore si attiva quando la T di mandata è inferiore di 5° gradi rispetto a quella impostata;

3)ho aumentato il valore di spegnimento del primo circuito (P.16) da 2° a 5°. Quindi il bruciatore si spegne quando la T di mandata supera il set-point di 5°.

4)ho variato il differenziale fra T_mandata-T_ritorno per la modulazione al minimo del bruciatore (P.22) da 35° a 40°, che è il max impostabile.

5)ho abbassato il valore di modulazione della pompa (P.24) da 15° a 10°, in modo tale che la Modulazione della pompa cerchi di mantenere il delta-t qui impostato.

6)la massima potenza in riscaldamento (P.32) l'ho portata da 80% a 30%, valore minimo.

7)la pompa è in modalità modulante (P.46)

E poi, come già detto, ho modificato altri valori "di fabbrica" che vorrei ripristinare ma non so come si fa, in particolare:
P.30: 75
P.31: 54
P.33: 21
P.34: --
P.35: 44
P.36: 05
P.37: 00
P.38: 15
P.39: 20
P.40: 00
P.45: 06
P.47: 60
P.48: 130
P.49: 255
P.50: 01
P.51: 01
P.52: 2.0

Con queste impostazioni pare andare un po' meglio ma con temperature di mandata sotto i 40° non riesce a modulare!

Alcuni dubbi:
1) il delta-T tra temperatura di mandata e ritorno visualizzati sulla caldaia è meglio tendere ad aumentarlo o a diminuirlo? Per esempio la caldaia rende di più con un delta-T 10° oppure 15°?

2) il parametro di cui ho parlato al punto 4) di cui sopra, come funziona?

Alcune precisazioni:
l'ambiente è di circa 110 mq, l'impianto ha 15 circuiti e sono presenti sonde in ogni stanza (8 in totale) collegate ad una centrale di termoregolazione senza sonda esterna. Pannelli radianti lisci di 6 cm tubi fissati con clips. La casa ha il cappotto esterno di 10 cm.

Grazie.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 07:24. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it