vaillant turbomag parte solo con rubinetto tutto aperto

Ultimo Aggiornamento: 26/09/2014 07:33
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 5
Post: 5
Registrato il: 31/03/2014
Registrato il: 31/03/2014
Città: COLLEFERRO
Età: 53
Sesso: Maschile
Utente Junior
31/03/2014 16:51

Salve a tutti posseggo un turbomag da 6 mesi e non ha mai funzionato a dovere perchè parte solo con rubinetto dell'acqua calda ttto aperto. il tecnico dice che funziona così in quanto cambiando il flussometro lo scaldino ha continuato a ( NON)funzionare come sempre.

Qualcuno mi può aiutare?
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
01/04/2014 11:11

il flussostato è quello che da l'impulso alla caldaia ad accenersi, se è necessario aprire tutto il rubinetto è molto probabile che hai una bassa portata d'acqua nella tua abitazione oppure l'impianto è intasato e causa la bassa portata


come impianto intendo tutto l'impianto idrico della casa





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 5
Post: 5
Registrato il: 31/03/2014
Registrato il: 31/03/2014
Città: COLLEFERRO
Età: 53
Sesso: Maschile
Utente Junior
01/04/2014 11:57

L'impianto è da escludere perchè è stato rifatto con l'acquisto della caldaia. per quanto riguarda la portata, è tutto normale.
Il turbo mag da scheda tecnica fornisce acqua calda con prelievo minimo di 2,2 litri /min, testandola parte con prelievo di circa 4 l/min.
Con questi dati, verificati con il tecnico, come si può dire che il turbomag funziona bene?
La domanda è questa: a parte il flussostato, il problema può riguardare l'elettronica?
Trovatemi una soluzione perchè in sei mesi , a causa di questo mal funzionamento, ho consumato più acqua di quanta consumata nel 2012.
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
01/04/2014 12:08

pressione acqua?
è stato installato il filtrino riduttore prima dello scaldino?

l'elettronica è da escludere, quello che da il consenso è il flux e basta...


non prendere tutto como oro colato... 2,2 lt/min li puoi raggiungere ma ti dico io come apri tutto il rubinetto e fai partire lo scaldino, poi leggermente scendi con la portata, eccoti a 2,2lt/min...


cmq mi hai indicato 4 lt/min... se questo è il tuo massimo d'impianto a me sembrano pochi...





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 5
Post: 5
Registrato il: 31/03/2014
Registrato il: 31/03/2014
Città: COLLEFERRO
Età: 53
Sesso: Maschile
Utente Junior
01/04/2014 12:30

Per quanto riguarda il filtrino riduttore non saprei rispondere , ma è bene che ci sia o no?
i 4 l/min non sono la portata max del mio impianto ma la portata al disotto della quale si spegne. ( ho verificato come hai indicato tu).
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
01/04/2014 13:10

è un bene che ci sia in quanto lo scaldino non ha ne regolatore di portata ne membrana...

dacci anche il dato della pressione acqua,


cmq è da riverirficare il flussostato, magari è stato confuso con un altro modello, o è difettato anche questo





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 5
Post: 5
Registrato il: 31/03/2014
Registrato il: 31/03/2014
Città: COLLEFERRO
Età: 53
Sesso: Maschile
Utente Junior
04/04/2014 18:35

il filtrino mancava ma con l'aggiunta dello stesso la situazione non è cambiata. manca il dato sulla pressione, ma per quello ti farò sapere.
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
04/04/2014 20:12

in che punto è stato installato il filtrino?esattamente sotto l'ingresso dello scaldino o piu indietro!?





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 5
Post: 5
Registrato il: 31/03/2014
Registrato il: 31/03/2014
Città: COLLEFERRO
Età: 53
Sesso: Maschile
Utente Junior
11/04/2014 10:15

TRovato il problema, il colpevole è la pressione.
Adesso il probelma è capire come aumentarla. Una soluzione si troverà.

Grazie
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
11/04/2014 21:19

era proprio il dato che mancava... o alzi l'acquedotto o metti un'autoclave..





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 2
Post: 2
Registrato il: 06/07/2014
Registrato il: 06/07/2014
Città: NAPOLI
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
09/07/2014 15:30

salve, mi aggiungo anche a questo post sperando di trovare una risposta!
da me la caldaia e' andata "deteriorandosi" ... ovvero in un anno pian piano partiva aumentando sempre piu' l'apertura del rubinetto...
ora (da sabato) neanche a rubinetti (tutti) di casa aperti riesce ad avviarsi.. tenta e poi "desiste"...

che tentativi posso fare per farla ripartire?
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
10/07/2014 02:04

troppi pochi dati per dare una risposta... pressione, portata? gpl, metano?

ma un tecnico di fiducia lo avete?





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 25/09/2014
Registrato il: 25/09/2014
Città: PALERMO
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
25/09/2014 20:41

problema turbomag 14
Salve, sono nuovo del forum, ma ho un problema con lo stesso scaldabagno,non so se poso scrivere qui jo devo aprire una nuova discussione,
Ho un turbo mag 14 camera stagna, da quando l'ho fatto installare ho un unico problema, l'apparecchio parte solo se dal rubinetto esce almeno 2litri di acqua in 15 secondi circa quindi tra i 7-8 litri di acqua al minuto, il centro assistenza mi ha cambiato la sceda elettronica ed il flussometro, ma il problema rimane.
Fimo ad oggi prima di richiamare nuovamente il centro assistenza ho misurato la portata se apro il rubinetto in modo da avere 2litri in 40 secondi la caldaia non parte, parte solo se 2 litri di acqua escono dal rubinetto in 15-20 secondi.

Inoltre per accendere devo tenere il regolatore della temperatura al massimo cioè 63 gradi, se diminuisco la temperatura la caldaia parte con una quantità d'acqua maggiore, è normale?

Qualche consiglio?
Un'ultima informazione, ma essendo installato il regolatore di portata (quel tappino bianco in dotazione con la caldaia), che fa entrare 8 litri di acqua al minuto come fa teoricamente la caldaia a dare 14 litri al minuto?
Scusate la domanda stupida, ma se entrano 8 litri come fanmo ad uscirne 14?

Grazie per le info.
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
26/09/2014 01:11

dacci il dato della pressione?

hai un regolatore al contatore? funziona?





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 25/09/2014
Registrato il: 25/09/2014
Città: PALERMO
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
26/09/2014 07:32

Non so come misurarla, se uso il mio recipiete ho una pressione nel manometro del motorino che varia tra 4 quando è spento e 3 quando accende, ma se uso l'acqua esterna la pressione sotto il rubinetto è maggiore.
Non ho nulla nel contatore.
[Modificato da vins981 26/09/2014 07:33]
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 23:10. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it