| | | OFFLINE | | Post: 5 Post: 5 | Registrato il: 26/03/2014 Registrato il: 26/03/2014 | Città: PADOVA | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
06/04/2014 00:46 | |
Eccomi qui, con qualche esperienza in più.
Grazie ai consigli di Dario ho capito come agire, nella giornata di oggi ho posato due cavi aggiuntivi verso la posizione del termostato aggiuntivo, ho collegato i due morsetti a tA e rimosso il jumper 7, configurato sulla centralina di controllo la temperatura ambiente su dis..
Purtroppo da quando ho collegato il nuovo termostato la caldaia ha cominciato a erogare calore..come se il circuito fosse sempre chiuso nonostante la temperatura non richiedesse l'intervento del termosifone..
Ho dovuto scollegare il termostato e collegare il jumper nuovamente (ripristinando tutti i collegamenti/parametri) in attesa di avere un po' più tempo per fare delle prove.
Qualche idea sulla possibile causa di questo comportamento?
Il termostato che ho aggiunto è un NEST, ed i morsetti sono stati collegati dai due TA ai morsetti W1 ed Rh.
Se riesco ad arrivare in fondo a questa avventura posterò una mini guida con le foto ed i passaggi a beneficio del forum.
Grazie e buon wend.
Stefano
|
|
|
|
|