ciao a tutit colleghi.. ho un problema ..ho una sylber quadra che mi va in blocco in modalita riscaldamento ..spiego meglio... allora se usata in modalita estate produce acqua calda e funziona regolare come deve ..se metto in modalita inverno,funziona l acqua calda come deve funzionare ..ma se accendo il termostato ambiente la caldaia fa cenno di partire parte il ventilatore ma la scintilla non schiocca e la fiamma non prende ...e dopo un po mi va in blocco .. se ineve sempre modalita inverno con il riscaldamento acceso apro l acqua calda la caldaia parte e quando la stacco la caldaia rimane accesa cmq essendo i termostati accesi ...problema un po strano..puo essere sonda ntc riscaldamento?? |
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 15 Post: 15 | Registrato il: 07/11/2012 Registrato il: 07/11/2012 | Città: TORINO | Età: 42 | Sesso: Maschile | Utente Junior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
04/03/2014 23:09 | |
Ciao Peter1986 non credo sia la sonda ntc riscaldamento.
La quadra è una caldaia bitermica e il sanitario funziona senza che sia attivato il circolatore.
Dovresti attivare il T.A e controllare che il circolatore sia alimentato se così è controlla che il pressostato acqua chiuda il contatto.
Saluti |
|
| | | OFFLINE | | Post: 6 Post: 6 | Registrato il: 03/03/2014 Registrato il: 03/03/2014 | Città: TARANTO | Età: 41 | Sesso: Maschile | Utente Junior | Tecnico Manutentore | |
|
04/03/2014 23:28 | |
concordo ponticella il pressostato per prova e controlla e se parte controlla se magari si è formato calcare all'interno del pressostato |
|
| | | OFFLINE | | Post: 44 Post: 44 | Registrato il: 11/10/2013 Registrato il: 11/10/2013 | Città: AREZZO | Età: 38 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
04/03/2014 23:58 | |
Ok allora proverò a ponticellare il pressostato di minima e vedo un po altre prove ?? |
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
05/03/2014 07:11 | |
concodo sulla verifica pressostato... puo essere che alla partenza del circolatore fa calare leggermente la pressione da andare in blocco...
collega un tester ai terminali e fai le prove su caldaia...
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
| | | OFFLINE | | Post: 44 Post: 44 | Registrato il: 11/10/2013 Registrato il: 11/10/2013 | Città: AREZZO | Età: 38 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
05/03/2014 07:22 | |
Cmq la pressione del circuito è sempre 1,3 che sia danneggiato propio il pressostato ? |
|
|
|