Buongiorno a tutti gli utenti del forum mi presento sono Antonio idraulico installatore e manutentore.
Ho un problema con la suddetta caldaia che va in blocco solo alcune volte in accensione sia in sanitario sia in riscaldamento. Una volta partita lavora correttamente per tutto il tempo di utilizzo. Se la si spegne e la si riaccende subito riparte normalmente ma se si attende almeno cinque minuti va in blocco.
Premetto che è già stata sostituita la scheda il flussostato e la cartuccia della valvola tre vie dell'assistenza ma il problema rimane.
Io penso che il problema derivi dal gruppo di accensione sarei tentato a sostituire elettrodo accensione e rivelazione fiamma e il gruppo accensione. Potete darmi qualche consiglio.
La caldaia è stata installata nel 2005.
Grazie
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
01/03/2014 12:04

Problemi sulla rilevazione della fiamma
Verifica quanti Volt ci sono tra Neutro e Terra -

Quando la caldaia si avvia l'elettrodo di rilevazione viene investito dalla fiamma ?
Saluti
OFFLINE
Post: 15
Post: 15
Registrato il: 07/11/2012
Registrato il: 07/11/2012
Città: TORINO
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
TECNICO MANUTENTORE
01/03/2014 12:50

risposta a Carmelo. 54
Ciao Carmelo grazie dell'attenzione datami,si l'elettrodo di rivelazione fiamma è investito dalla fiamma e diventa incandescente insieme a quello dell'accensione.
I volt tra neutro e terra non li ho misurati provvederò a farlo mercoledi quando andrò dal cliente.
Proverò a sostituire i due elettrodi in quanto quello di accensione sembra difettoso, ho notato che quando è in accensione a volte scarica fuori dalla camera di combustione ed li che il pannello di comando va in tilt.
Penso che scarichi sul telaio della caldaia e da qui l'assenza di corrente elettrica. Ti terrò aggiornato nei prossimi giorni grazie ancora
Saluti
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 10:03. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it