Imprese italiane, Servizi ecologici e impianti termotecnici

DATA CREAZIONE FORUM 07.04.2011
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

mi presento per problema chaffoteaux centora

Ultimo Aggiornamento: 28/02/2014 10:58
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 3
Post: 3
Registrato il: 25/02/2014
Registrato il: 25/02/2014
Città: FERRARA
Età: 56
Sesso: Maschile
Utente Junior
25/02/2014 22:50

Salve ho un problema della mia caldaia come da titolo.
dopo aver sostituito blocco idraulico e scambiatore sanit la caldaia va in blocco con errore di accensione oggi mi hanno sostituito anche ionizzatore dico bene? ma i due contatti piezo dell' accensione non mi sembravano un gran che.alla fine hanno dedotto che sia la scheda. 240 €.... dopo averne spesi 190 due giorni fa. ho risposto che piuttosto la sego con il flessibile
Suggerimenti?? ringrazio
la scheda in opera ha fatto ora 3 anni e la caldaia è del 2002
Daniele
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
25/02/2014 23:17

anche io penso sia la scheda se dopo il cambio sensori non rileva la fiamma... non ci puoi fare nulla se non cercarla usata... ma se sta scheda ha gia 3 anni mi sa che la tua caldaia e una mangiaschede...





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 3
Post: 3
Registrato il: 25/02/2014
Registrato il: 25/02/2014
Città: FERRARA
Età: 56
Sesso: Maschile
Utente Junior
25/02/2014 23:34

Re:
Andryd, 25/02/2014 23:17:

anche io penso sia la scheda se dopo il cambio sensori non rileva la fiamma... non ci puoi fare nulla se non cercarla usata... ma se sta scheda ha gia 3 anni mi sa che la tua caldaia e una mangiaschede...




grazie per la risposta innanzitutto, non ha sostituito il piezo però.
ora come ora dopo 200 prove ricordo che va in blocco tirando e chiudendo acqua calda alcune volte. sembra che accenda ma non fa il tic tic accensione. stessa cosa mi pare per circuito termo
[Modificato da d.ferrara 25/02/2014 23:39]
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
26/02/2014 10:38

se apre la valvola gas e non fa scintilla è da verificare il piezo... perà solitamente piezo e ionizzatore sono assieme





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 3
Post: 3
Registrato il: 25/02/2014
Registrato il: 25/02/2014
Città: FERRARA
Età: 56
Sesso: Maschile
Utente Junior
28/02/2014 10:58

Re:
Andryd, 26/02/2014 10:38:

se apre la valvola gas e non fa scintilla è da verificare il piezo... perà solitamente piezo e ionizzatore sono assieme



ho scoperto forse
nella scheda c'è transistor con alette e relè vicino,se gli do una piccola botta in quella zona fa andare il piezo.
il relè l'ho sostituito tolto dalla scheda vecchia e quello pare non essere.il transistor possibile sia cosi rovente?il bello è che la scheda non è uguale.... per me mi avevan lasciato un'altra scheda [SM=g2604609] senno potevo sostitire il transistor.
ringrazio
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 11:16. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011