Buon giorno
Sono nuovo su questo forum … mi presento mi chiamo Giorgio, sono di Como.
Visto il costo enorme di scaldare l’appartamento con il metano, abbiamo deciso di eliminarlo con l’aiuto di una stufa a pelets. Nel salotto e presente un camino (vedi foto s3.postimg.org/5wvns1vvn/camino_con_calorifero.jpg ) tradizionale con camera di combustione aperta (efficienza termica poco più di 25% ). Mi dispiace per la sua sorte.. ma sarà abbattuto e a posto suo vera montata la sig.ra termo-stufa a pelets già con la pompa e tutti accessori necessari: valvola di sicurezza, vaso di espansione. Fin qua tutto OK.
Adesso la parte esecutoria. Si presuma di collegare la mandata e ritorno della termo stufa a mandata e ritorno del calorifero del salone (vedi foto s18.postimg.org/8brtayvih/attaco_calorifero_salone.jpg ). Tale collegamento dovrebbe essere fatto in integrazione con impianto esistente di riscaldamento. Impianto esistente di riscaldamento e composto da caldaia a metano e circuito monotubo (vedi schema s11.postimg.org/yujvf2ner/PIANTA_CASA_RISCALDAMENTO.jpg ).
Domanda ai guru dei termo impianti:
1. come meglio eseguire collegamento della stufa, al calorifero vicino (vedi foto) o a mandata/ritorno della caldaia? (foto s7.postimg.org/xnddvwdy3/attachi_caldaia_metano.jpg )
2. come eseguire i collegamenti in maniera di mantenere vecchio circuito, in caso che non mi va la stufa a pelets;
3. avere la possibilità di far andare sia l’impianto da termo stufa a pelets a quello di metano
4. mantenere il senso di circolazione;
5. materiale occorrente;
6. altro necessario da sapere e prevedere
Ringrazio tutti che vorranno a contribuire nella mia impresa e illuminare la mia ignoranza.
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
09/02/2014 18:49

devi arrivare x forza direttamente al collettore....

oppure elimini quel radiatore a patto che il tubo sia almeno da 3/4


allacciandoti al radiatore non otterresti nulla, si scaldarebbe solo quel radiatore

ps, occhio al fai da te in questo caso... rischi di fare il botto anche col pellet!!!

fatti consigliare da un ottimo idraulico!
[Modificato da Andryd 09/02/2014 18:51]





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 7
Post: 7
Registrato il: 09/02/2014
Registrato il: 09/02/2014
Città: BREGNANO
Età: 45
Sesso: Maschile
Utente Junior
09/02/2014 19:07

Re:
Andryd, 09/02/2014 18:49:

devi arrivare x forza direttamente al collettore....



come ipotesa di realizzazione c'e... ma dovrei rompere muri... cosa non gradita

Andryd, 09/02/2014 18:49:

oppure elimini quel radiatore a patto che il tubo sia almeno da 3/4



si tubo e da 3/4

Andryd, 09/02/2014 18:49:

allacciandoti al radiatore non otterresti nulla, si scaldarebbe solo quel radiatore



nel caso che va la stufa non ho bisogno di questo radiatore, altrimenti a metano mi servirebbe ...
di eliminare il radiatore cosa intendi? eliminarlo fisicamente o collegamento?

Andryd, 09/02/2014 18:49:

fatti consigliare da un ottimo idraulico!



a trovarlo questo ottimo idraulico
[SM=g2892665]

OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
10/02/2014 08:08

è pieno di ottimi idraulici in giro... solo che quando c'è da pagarli non sono piu ottimi....



ok allora ascolta questa:

sposta il termosifone di 15cm dalle valvole sotto lo colleghi normalemnte sia al termosifone che alla caldaia a pellet..


in alto invece gli metti una valvola a 3 vie collegata alle pompe delle 2 caldaie, quando si avvia la pompa della metano mette in comunicazione il radiatore all'impianto, quando avvii la stufa a pellet l'elettrovalvola scollega il termosifone e manda l'acqua direttamente al collettore






Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 7
Post: 7
Registrato il: 09/02/2014
Registrato il: 09/02/2014
Città: BREGNANO
Età: 45
Sesso: Maschile
Utente Junior
10/02/2014 11:23

Andryd, 10/02/2014 08:08:



ok allora ascolta questa:

sposta il termosifone di 15cm dalle valvole sotto lo colleghi normalemnte sia al termosifone che alla caldaia a pellet..

in alto invece gli metti una valvola a 3 vie collegata alle pompe delle 2 caldaie, quando si avvia la pompa della metano mette in comunicazione il radiatore all'impianto, quando avvii la stufa a pellet l'elettrovalvola scollega il termosifone e manda l'acqua direttamente al collettore




ho capito che non ho capito ... poi x favore farmi una schema ... perche io non ho un collettore, poi la valvola a 3 vie mi cambierebbe senso giratorio del acqua vero... guardi non riesco ad arrivare...

si e verro mi sono fatto consigliare da un idraulico... lui mi dice di portare i tubi alla caldaia metano e da li far partire tutto cio... ma x questo devo rompere o muro o pavimento... non ci sto... e x quello sto cercando soluzioni alternative... potrei rompere il muro del calorifero vicino al stufa s18.postimg.org/8brtayvih/attaco_calorifero_salone.jpg
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
10/02/2014 18:55

inutile che ti faccia lo schema...
la mia era un ottima idea... a patto di avere collettori... chissà cosa avrai nel muro al posto dei collettori....magari delle Tee o altro molto distanti... rischieresti di trovarti dei radiatori freddi....





ascolta il tuo idraulico rompete e arrivate sotto alla caldaia a metano poi la con 2 valvole detentrici avete fatto il tutto...





Non rispondo in privato, usate il forum!
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 09:20. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it