Se con i termo accesi raggiunge i tre bar è normale che butta fuori acqua dalla valvola di sicurezza... Qui va guardato il vaso di espansione, a impianto spento la pressione dovrebbe stare su 1, bar
mentre con impianto acceso non deve superare i 2 bar
esatto, a freddo è a 1 e a caldo non supera i 2, però poi si va in blocco lo stesso, come se l' impianto perdesse quel poco che basta a far scendere la pressione in un paio di giorni sotto 1
Qualche volta uno dei termoarredi del bagno è freddo mentre gli altri sono caldi e questo mi fa pensare ad una bolla d 'aria nell' impianto
Certo se non avviene circolazione..potrebbe essere una bolla d'aria o altro...andrebbe vista sul posto la situazione...capisco il le tue perplessità... ma ti sei rivolto all'idraulico oppure ad un centro assistenza autorizzato, che dovrebbe conoscere bene la tua caldaia? Per il resto delle domande...non credo ci sia relazione