aiuto immergas nike mini 28 kw_

Ultimo Aggiornamento: 06/01/2014 16:47
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 2
Post: 2
Registrato il: 16/06/2012
Registrato il: 04/01/2014
Città: ROMA
Età: 65
Sesso: Maschile
Utente Junior
04/01/2014 13:42

blocco temperatura fumi_led 8
Salve
la caldaia va in blocco con led 8 acceso fisso. Ma se tolgo il coperchio anteriore della camera di combustione e rimonto il cater funziona correttamente.
ho già pulito la ventola estrazione fumi e il sensore fumi funziona sia in pressione che in depressione ma il problema persiste se rimonto il coperchio anteriore della camera di combustione.
lasciarla senza coperchio riduce di molto lefficenza della caldaia?
ci sono altre controindicazioni?
grazie
saluti
OFFLINE
Post: 120
Post: 120
Registrato il: 25/05/2012
Registrato il: 25/05/2012
Città: VOLTA MANTOVANA
Età: 50
Sesso: Maschile
Utente Junior
[IMG]http://i48.tinypic.com/33w5tky.jpg[/IMG]
Utente power+
04/01/2014 14:23

prima di tutto devi indicare il modello corretto della tua caldaia perche' di sicuro la ike mini 28 kw non ha il ventilatore e nemmeno la camera stagna dato che e' un modello a tiraggio naturale.

dopo che hai fornito il modello esatto potro' forse esserti un po di aiuto.

in linea generale il blocco che hai menzionato indica uno scarso tiraggio quindi controllare presa aspirazione caldaia e possibili ostruzioni sui condotti di aspirazione e scarico.
controllare il tubicino in alluminio montato sul ventilatore dove c'e collegato il tubicino siliconico trasparente che non sia ossidato o ostruito
OFFLINE
Post: 2
Post: 2
Registrato il: 16/06/2012
Registrato il: 04/01/2014
Città: ROMA
Età: 65
Sesso: Maschile
Utente Junior
06/01/2014 15:55

Re: blocco temperatura fumi_led 8
GRAZIE PER LA TEMPESTIVA RISPOSTA
[SM=g3130313]

hai raggione ho sbagliato, [SM=g2892664] il modello è EOLO-MINI 24 KW

il tubicino in alluminio montato sul ventilatore e libero ma leggermente ossidato

Ma lasciarla senza coperchio riduce di molto lefficenza della caldaia?
ci sono altre controindicazioni?
grazie Saluti
[SM=g2604613]

[Modificato da g.male 06/01/2014 16:14]
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
06/01/2014 16:47

Re: Re: blocco temperatura fumi_led 8
g.male, 06/01/2014 15:55:


Ma lasciarla senza coperchio riduce di molto lefficenza della caldaia?
ci sono altre controindicazioni?







sinceramente nn lo so.... ma sicuramente non è una caldaia sicura...

falla verificare da qualche tecnico.... probabilmente hai un problema su aspirazione o canna fumaria!





Non rispondo in privato, usate il forum!
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 11:24. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it