Grossissimo problema tubazioni riscaldamento

Ultimo Aggiornamento: 09/01/2016 21:06
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 8
Post: 8
Registrato il: 23/12/2013
Registrato il: 23/12/2013
Città: VARESE
Età: 43
Sesso: Maschile
Utente Junior
03/01/2014 07:09

Buongiorno a tutti, ho un grossissimo problema da esporvi e spero di ricevere risposte perché credetemi non so più dove sbattere la testa!
Premetto....sono un elettricista e di idraulica me ne intendo praticamente 0!
Questa estate decido di sostituire i radiatori in casa prendendo la palla al balzo che l'appartamento sotto il mio è stato ristutturato e quindi è stato svuotato l'impianto di riscaldamento centralizzato (con valvole termostatiche), l'appartamento sotto ha coinbetato con schiuma poliuretana l'intercapedine tra la facciata esterna e il muro interno dove passano le colonne del riscaldamento, acqua, scarichi.
Io ho sostituito 7 radiatori mettendoli di marca Zender ma purtroppo su uno di questi da quando si è acceso l'impianto si sentono fortissimi rintocchi all'interno delle colonne (colpi ferro contro ferro molto forti quasi che si stesse smurando il calorifero) sia che metto la valvola termostatica su tutto aperto o chiuso o che moduli. Tutto questo si sente in quasi tutte le 14 ore di funzionamento dell'impianto. Chiamo l'amministratore e mi liquida dicendo che non è un problema condominiale, chiamo la bellezza di 4 idraulici i quali non sanno darmi nessun tipo di risposta. Ora chiedo a voi se sapete darmi qualche notizia in merito eo se vi è già capitata una cosa simile e se vi è un rimedio a questo enorme fastidio.
Grazie anticipatamente.
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
03/01/2014 09:56

ciao,
sembrerebbero colpi d'ariete dovuti ad una valvola termostatica difettosa, non parlo della testina ma proprio della valvola in se...

però mi viene da pensare che se han fatto dei lavori....

le colonne di mandata e ritorno sono in ferro? e il resto dell'impianto?





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 8
Post: 8
Registrato il: 23/12/2013
Registrato il: 23/12/2013
Città: VARESE
Età: 43
Sesso: Maschile
Utente Junior
03/01/2014 10:48

E tutto in ferro sia le tubazioni che l'impianto. Tranne le diramazioni dalle colonne dell appartamento sotto ristrutturato (xke hanno spostato i caloriferi) che sono in multistrato
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
03/01/2014 19:00

Re:
LucaImpianti, 03/01/2014 10:48:

E tutto in ferro sia le tubazioni che l'impianto. Tranne le diramazioni dalle colonne dell appartamento sotto ristrutturato (xke hanno spostato i caloriferi) che sono in multistrato




se è in ferro senza isolante! sono dilatazioni termiche del ferro stesso... o anche della colonna se un punto è stato coperto senza essere isolato con la guaina...

però la dilatazione ha una durata limitata... giusto il tempo di andare il tutto in temperatura...


come prima cosa verifica la posizione del detentore, prova ad aprirlo tutto...






Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 8
Post: 8
Registrato il: 23/12/2013
Registrato il: 23/12/2013
Città: VARESE
Età: 43
Sesso: Maschile
Utente Junior
03/01/2014 19:59

E completamente tutto in ferro, nessun tipo di guaina che ricopre i tubi e il dententore è aperto completamente, ma appunto quando la caldaia arriva in temperatura i rumori smettono pero essendo la caldaia modulare....ad orari magari strani e continuativi si sentono molto. Ma quindi come faccio?.....c'è qualche pericolo che si rompano i tubi?
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
03/01/2014 21:06

Re:
LucaImpianti, 03/01/2014 19:59:

E completamente tutto in ferro, nessun tipo di guaina che ricopre i tubi e il dententore è aperto completamente, ma appunto quando la caldaia arriva in temperatura i rumori smettono pero essendo la caldaia modulare....ad orari magari strani e continuativi si sentono molto. Ma quindi come faccio?.....c'è qualche pericolo che si rompano i tubi?




ok... allora è un problema di tubi senza guaina, magari è un punto dove la tubazione è molto lunga dilata molto...



per quanti riguarda il pericolo ni.... cioè puo capitare ma è + probabile che si faccia una crepa nel muro... cmq verifica anche le staffe del radiatore...





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 8
Post: 8
Registrato il: 23/12/2013
Registrato il: 23/12/2013
Città: VARESE
Età: 43
Sesso: Maschile
Utente Junior
03/01/2014 21:14

Sono 3 piani di casa io all ultimo piano. Le zanche sono murate nel tavolato in centro alle colonne dei termosifoni e tra l'appoggio del calorifero e la zanca c'è un tappetino adesivo di gomma. Ma la soluzione quale potrebbe essere?
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
03/01/2014 21:40

Re:
LucaImpianti, 03/01/2014 21:14:

Sono 3 piani di casa io all ultimo piano. Le zanche sono murate nel tavolato in centro alle colonne dei termosifoni e tra l'appoggio del calorifero e la zanca c'è un tappetino adesivo di gomma. Ma la soluzione quale potrebbe essere?




soluzione [SM=g2604613] smurare e inguainare il tubo...

però... sicuro che il rumore venga da quel termosifone?

infondo se tu lo chiudi l'acqua non circola e non scalda quella linea.. magari viene verso il collettore... o han fatto qualche modifica alla colonna quando han fatto i lavori dal tuo vicino...


ci sono molte varianti....

se vuoi tenerti il prob tienilo...

se vuoi risolvere chiama un idraulico pallemunito e con voglia di risolvere il tuo caso!


PS nella casa dove abitavo prima il radiatore a pannelli di lamiera (quelli che si bucano nn appena li guardi) mi faceva lo stesso rumore per 5/10 minuti ad ogni accensione... poi ho sostituito il radiatore con uno in ghisa e il prob è sparito.. oddio... attenuato, cioè magari al mattino che era freddo freddo mi faceva qualche colpo... ma molto meno.. per lo meno nn mi svegliavo male... [SM=j2617108]





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 489
Post: 489
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Città: BASSANO DEL GRAPPA
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
03/01/2014 22:38

Però è strano che se è un problema di dilatazione non l'abbia fatto prima, a meno che la schiuma poliuretanica non abbia spinto a contatto i tubi di andata e ritorno in qualche punto in cui prima erano distanziati, ma comunque rimane strano che il rumore non si presenti solo in fase di accensione o spegnimento. Io non sono molto convinto della dilatazione.
Piuttosto proverei a togliere un paio di teste termostatiche per vedere che non si generi alla parzializzazione di queste una velocità e pressione tale da far vibrare l'otturatore di una di esse oppure sarebbe da verificare che non sia un rumore di qualche valvola unidirezionale (tipo gestra o varm) vicino alla pompa che immagino anche se l'impianto ora è a portata variabile, lei lavori sempre a portata fissa e magari senza alcun accorgimento adottato dopo la modifica all'impianto.
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
04/01/2014 09:09

Re:
Dario_Riello, 03/01/2014 22:38:

Però è strano che se è un problema di dilatazione non l'abbia fatto prima, a meno che la schiuma poliuretanica non abbia spinto a contatto i tubi di andata e ritorno in qualche punto in cui prima erano distanziati, ma comunque rimane strano che il rumore non si presenti solo in fase di accensione o spegnimento. Io non sono molto convinto della dilatazione.
Piuttosto proverei a togliere un paio di teste termostatiche per vedere che non si generi alla parzializzazione di queste una velocità e pressione tale da far vibrare l'otturatore di una di esse oppure sarebbe da verificare che non sia un rumore di qualche valvola unidirezionale (tipo gestra o varm) vicino alla pompa che immagino anche se l'impianto ora è a portata variabile, lei lavori sempre a portata fissa e magari senza alcun accorgimento adottato dopo la modifica all'impianto.




ci ho pensato pure io... ma a quanto dice gli fa il difetto anche da spento....
o forse lo ha chiuso quando era gia in temperatura e durante la discesa faceva ancora rumore...

io direi di provare a tenerlo chiuso del tutto per un giorno e un altro giorno sfilare addirittura la testina termostatica... e ci fai sapere come si comporta...





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 8
Post: 8
Registrato il: 23/12/2013
Registrato il: 23/12/2013
Città: VARESE
Età: 43
Sesso: Maschile
Utente Junior
04/01/2014 11:08

Esattamente il rumore fortissimo avviene quado l'impianti si accende e l'acqua arriva in temperatura a quando l'impianto si spegne. Però durante il giorno capita molto spesso di sentire questi rumori soprattutto in questi giorni quando l'acqua sale a temperature abbastanza alte.
Con il mio idraulico abbiamo già fatto numerose prove tra le quali, cambio della testina termostatica, abbiamo messo una testina normalissima e lasciata sia tutta aperta che tutta chiusa, cambiata sia la valvola che la testina mettendole di marca caleffi (prima erano della overtrop), smurate un tipo di zanche e murate con altro tipo addirittura mi hanno fatto rivestire la parete dove c'è il calorifero con il cartongesso dicendo che avrebbe attutito....ma niente....il rumore persiste. E' un casino incredibile risolvere sta cosa!!!!
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
04/01/2014 15:02

Re:
LucaImpianti, 04/01/2014 11:08:

Esattamente il rumore fortissimo avviene quado l'impianti si accende e l'acqua arriva in temperatura a quando l'impianto si spegne. Però durante il giorno capita molto spesso di sentire questi rumori soprattutto in questi giorni quando l'acqua sale a temperature abbastanza alte.
Con il mio idraulico abbiamo già fatto numerose prove tra le quali, cambio della testina termostatica, abbiamo messo una testina normalissima e lasciata sia tutta aperta che tutta chiusa, cambiata sia la valvola che la testina mettendole di marca caleffi (prima erano della overtrop), smurate un tipo di zanche e murate con altro tipo addirittura mi hanno fatto rivestire la parete dove c'è il calorifero con il cartongesso dicendo che avrebbe attutito....ma niente....il rumore persiste. E' un casino incredibile risolvere sta cosa!!!!




dilatazione termica della tubazione in ferro.... se vuoi togliermi il dubbio che nn sia il radiatore prova a mettere un tubo semplice come bypass al posto dela radiatore...

il detentore invece? cambiato?





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 1
Post: 1
Registrato il: 08/01/2016
Registrato il: 08/01/2016
Città: PADOVA
Età: 41
Sesso: Maschile
Utente Junior
08/01/2016 18:12

Re:
LucaImpianti, 03/01/2014 07:09:

Buongiorno a tutti, ho un grossissimo problema da esporvi e spero di ricevere risposte perché credetemi non so più dove sbattere la testa!
Premetto....sono un elettricista e di idraulica me ne intendo praticamente 0!
Questa estate decido di sostituire i radiatori in casa prendendo la palla al balzo che l'appartamento sotto il mio è stato ristutturato e quindi è stato svuotato l'impianto di riscaldamento centralizzato (con valvole termostatiche), l'appartamento sotto ha coinbetato con schiuma poliuretana l'intercapedine tra la facciata esterna e il muro interno dove passano le colonne del riscaldamento, acqua, scarichi.
Io ho sostituito 7 radiatori mettendoli di marca Zender ma purtroppo su uno di questi da quando si è acceso l'impianto si sentono fortissimi rintocchi all'interno delle colonne (colpi ferro contro ferro molto forti quasi che si stesse smurando il calorifero) sia che metto la valvola termostatica su tutto aperto o chiuso o che moduli. Tutto questo si sente in quasi tutte le 14 ore di funzionamento dell'impianto. Chiamo l'amministratore e mi liquida dicendo che non è un problema condominiale, chiamo la bellezza di 4 idraulici i quali non sanno darmi nessun tipo di risposta. Ora chiedo a voi se sapete darmi qualche notizia in merito eo se vi è già capitata una cosa simile e se vi è un rimedio a questo enorme fastidio.
Grazie anticipatamente.




Ciao, ho lo stesso identico problema anch'io. Vedo che è passato parecchio tempo, sei per caso riuscito a risolvere?
io sto diventando matto
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
09/01/2016 21:06

Re:
LucaImpianti, 04/01/2014 11:08:

Esattamente il rumore fortissimo avviene quado l'impianti si accende e l'acqua arriva in temperatura a quando l'impianto si spegne. Però durante il giorno capita molto spesso di sentire questi rumori soprattutto in questi giorni quando l'acqua sale a temperature abbastanza alte.
Con il mio idraulico abbiamo già fatto numerose prove tra le quali, cambio della testina termostatica, abbiamo messo una testina normalissima e lasciata sia tutta aperta che tutta chiusa, cambiata sia la valvola che la testina mettendole di marca caleffi (prima erano della overtrop), smurate un tipo di zanche e murate con altro tipo addirittura mi hanno fatto rivestire la parete dove c'è il calorifero con il cartongesso dicendo che avrebbe attutito....ma niente....il rumore persiste. E' un casino incredibile risolvere sta cosa!!!!

se il problema e solo da te...credo che venga da qualche valvola termostatica del piano sottostante, visto che prima andava bene..una prova la farei..togli il termosifone e metti un vaso d'espansione con una T tra mandata e ritorno..se si toglie puoi chiedere all'amministratore di far controllare l'impianto sottostante..basta chiudere il termosifone e vedere se il problema sussiste



Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 05:50. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it