Dario_Riello, 29/12/2013 18:21:
A parte il fatto che per poterle confrontare dovremmo essere sicuri che la stampa sia stata fatta alle stesse condizioni di temperatura, sicuramente non sono state fatte allo stesso regime di carico.
L'eccesso d'aria e di conseguenza co2 e o2 ci dicono chiaramente che la prima analisi è stata fatta a fiamma modulata secondo, me quasi al minimo, (secondo la norma la stampa va fatta al regime massimo mantenuto per almeno 6 minuti e con caldaia almeno a 60°C se ti tipo non a condensazione o bts), quindi quasi priva di valore per la determinazione del rendimento di combustione.
Quello che non va bene invece sono i 900 ppm di CO nelle ultime che denotano o una cattiva regolazione della fiamma (presumibilmente troppa portata di gas o presa aria sporca) o caldaia sporca.
Prima di fare le analisi è stata pulita la caldaia?
Da chi è stata fatta l'analisi di combustione? da un tecnico o dall'idraulico?
anche secondo me non era con la fiamma al massimo... modalità spazzacamino, prova fumi o acqua sanitaria al max
occhio al CO
[Modificato da Andryd 29/12/2013 19:07]
Non rispondo in privato, usate il forum!