| | | OFFLINE | | Post: 8 Post: 8 | Registrato il: 23/12/2013 Registrato il: 23/12/2013 | Città: VARESE | Età: 43 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
23/12/2013 05:47 | |
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e chiedo una cortese informazione tecnica....ho un impianto condominiale (appena preso in carico) con 9 appartamenti e 2 negozi in varese, ha installata una RIELLO TAU UNIT 110 (PER SOLO RISCALDAMENTO) con pompa groundfoss magna 1, sonda esterna e centralina conglobata nella caldaia; attualmente la curva di set point che trovo premendo il tasto con il simbolo del termosifone sul pannello caldaia è tarata a 20; ora mi chiedo.....secondo voi a Varese è una buona taratura?....t mandata sui 55/60 gradi e di ritorno 45/50 gradi.....perché sembra che consumi molti m3 di gas. In 3 mesi di funzionamento circa 4.000m3!
Grazie x le Vostre risposte e consigli anticipatamente |
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 489 Post: 489 | Registrato il: 08/04/2011 Registrato il: 08/04/2011 | Città: BASSANO DEL GRAPPA | Età: 51 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG] | TECNICO MANUTENTORE | |
|
23/12/2013 22:24 | |
Quella che leggi premendo il tasto radiatore non è la curva ma la temperatura ambiente obiettivo. La curva si trova entrando nei parametri con password.
4000 mc in 3 mesi (90 giorni) corrispondono a 44 mc al giorno.
Tenendo presente che per fare 110 KW sono necessari circa 11 mc di metano, questo consumo equivale a 4 ore di fiamma a pieno regime nelle 24 ore. Non mi sembra una esagerazione. |
|
| | | OFFLINE | | Post: 8 Post: 8 | Registrato il: 23/12/2013 Registrato il: 23/12/2013 | Città: VARESE | Età: 43 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
24/12/2013 07:00 | |
Quindi posso provare a lasciarla tarata cosi e stare "tranquillo" x questa stagione termica? Cosi da risparmiare un po di m3 in un anno e accontentare i condomini |
|
| | | OFFLINE | | Post: 489 Post: 489 | Registrato il: 08/04/2011 Registrato il: 08/04/2011 | Città: BASSANO DEL GRAPPA | Età: 51 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG] | TECNICO MANUTENTORE | |
|
24/12/2013 19:03 | |
Se tutti in ambiente hanno la temperatura desiderata entro i termini di legge direi di si |
|
| | | OFFLINE | | Post: 8 Post: 8 | Registrato il: 23/12/2013 Registrato il: 23/12/2013 | Città: VARESE | Età: 43 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
03/01/2014 07:00 | |
Grazie mille per l'informazione, tarata così da una settimana nessuno si lamenta!...Grazie! |
|
|
|