22/12/2013 12:27 | |
Dal manuale del kit valvole di zona che dovresti avere:
AVVERTENZE
Richiesta di calore pannello di controllo presente:
- La richiesta del pannello di controllo è prioritaria rispetto a qualsiasi
richiesta del T.A. di caldaia.
- La zona in cui è installato il pannello di controllo è gestita secondo
le impostazioni settate sullo stesso.
- Nel caso di entrambe le richieste (pannello di controllo e T.A.)
la caldaia funziona secondo le regole impostate sul pannello di
controllo.
- Nel caso si voglia impiegare la termoregolazione nella sola
zona di controllo remoto (no zone con T.A.) è necessario collegare
la sonda esterna direttamente ad esso (se previsto) e non
in caldaia.
Richiesta di calore pannello di controllo assente:
Nel caso di sola richiesta dei T.A. la caldaia funziona secondo le
impostazioni settate sulla scheda di comando; in tal caso si potrebbero
verifi care due casi:
- sonda esterna non collegata in caldaia: è possibile settare mediante
la manopola selezione temperatura riscaldamento il set
point riscaldamento. In tal caso il funzionamento è a punto fi sso
- nel caso di sonda esterna collegata ai morsetti di caldaia si
attiva automaticamente la termoregolazione secondo la curva
impostata sul trimmer specifi co disponibile sul cruscotto. Inoltre
l’utente, ruotando la manopola temperatura riscaldamento, può
effettuare una regolazione fi ne che interagisce sul calcolo della
temperatura di mandata. Per maggiori dettagli fare riferimento
al libretto |
|
|
|
|