| | | OFFLINE | | Post: 489 Post: 489 | Registrato il: 08/04/2011 Registrato il: 08/04/2011 | Città: BASSANO DEL GRAPPA | Età: 51 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG] | TECNICO MANUTENTORE | |
|
22/12/2013 12:16 | |
Mamma mia.....
Dunque una cosa per volta. Se ora il piano 1 e 2 funzionano e i bagni no, si tratta di un errore nei collegamenti elettrici in particolare dei micro delle valvole di zona (o teste elettriche) della zona bagni. La caldaia non ha 4 ingressi per i TA, ma uno solo quindi se gli altri due arrivano e il terzo no devi far verificare collegamento della zona bagni dall'elettricista.
Per quanto riguarda l'uso del rec come comando per una zona indipendente, è richiesta l'installazione (corretta possibilmente) del kit valvole di zona. Ti risulta sia stata aggiunta una schedina in caldaia che comunica con il rec? Se non c'è non potrai mai far funzionare bene il tuo impianto.
Riguardo al fatto che la sonda esterna "non serve a nulla"... evito commenti sennò devo usare parolacce!!!! Ma come si fa a sostenere ancora una c..z..ta del genere nel 2013? |
|
|
|
|