Spiegazione istruzioni REC 08 Riello / Beretta

Ultimo Aggiornamento: 22/12/2013 13:00
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 489
Post: 489
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Città: BASSANO DEL GRAPPA
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
22/12/2013 12:16

Mamma mia.....
Dunque una cosa per volta. Se ora il piano 1 e 2 funzionano e i bagni no, si tratta di un errore nei collegamenti elettrici in particolare dei micro delle valvole di zona (o teste elettriche) della zona bagni. La caldaia non ha 4 ingressi per i TA, ma uno solo quindi se gli altri due arrivano e il terzo no devi far verificare collegamento della zona bagni dall'elettricista.
Per quanto riguarda l'uso del rec come comando per una zona indipendente, è richiesta l'installazione (corretta possibilmente) del kit valvole di zona. Ti risulta sia stata aggiunta una schedina in caldaia che comunica con il rec? Se non c'è non potrai mai far funzionare bene il tuo impianto.
Riguardo al fatto che la sonda esterna "non serve a nulla"... evito commenti sennò devo usare parolacce!!!! Ma come si fa a sostenere ancora una c..z..ta del genere nel 2013?
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 08:42. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it