Grazie per la risposta, però la sonda esterna non c'è, o meglio l'avevo fatta installare ma l'hanno tolta perchè dava problemi....
In pratica, ho il riscaldamento a pavimento diviso in 4 zone, pt rec 08, 1° - 2° e bagni fantini cosmo, succedeva che se accendevo solo un piano comandato dai fantini, partiva il circolatore ma non la fiamma, invece se facevo partire il PT con il rec 08, partiva la fiamma e si regolava in base alla sonda ext (parametro 11 regolato a 10 dal tecnico). Dopo 5 interventi e numerose chiamate alla riello, il tecnico ha fatto le seguenti cose:
Staccato sonda esterna perchè crea conflitto "tanto non serve a niente...", messo parametro 11 a 0, quindi prende setpoint acqua da temperatura minima riscaldamento, poi non so come adesso funziona anche il pannello comandi in caldaia, risultato adesso il 1° e 2° piano funzionano anche da soli e prendono la temperatura di mandata dall'impostazione fatta dal pannello in caldaia, il PT con il rec funziona regolarmente e prende la temperatura di mandata dal rec, mentre i bagni da soli ancora non vanno, sempre pompa accesa ma niente fiamma, vanno anìbbbinati ad un piano acceso, ma poi se il piano raggiunge la temperatura impostata, nel bagno circola acqua fredda!!
Mandata raccomandata anche a Riello ma nessuna risposta dopo 2 settimane, mi toccherà mandare la lettera dall'avvocato!!