| | | OFFLINE | | Post: 9 Post: 9 | Registrato il: 20/09/2007 Registrato il: 14/12/2013 | Città: SAN GERMANO VERCELLESE | Età: 67 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
14/12/2013 08:38 | |
Salve ho una caldaia Sile Superapida R 23 dotata di scambiatore istantaneo
È da un po’ di tempo che si verifica questo problema: la pressione dell’acqua va spesso sotto l’ 1 e quindi non parte perché va in blocco. Con il rubinetto di rabbocco lo porto alla pressione giusta tra 1 e 2 dopodichè parte .
In riscaldamento la pressione continua sempre a salire fino ad arrivare quasi a 3, questo mi preoccupa e quindi diminuisco la pressione dell’acqua fino a raggiungere la pressione giusta. Ma haimè quando la caldaia si spegne la pressione ritorna sotto al 1 e quindi ritorna in blocco., e questo è tutti i giorni, non posso stare sempre dietro la caldaia!!. Ora chiedo non è che forse la pressione deve andare oltre il 3 quando è in funzione? La valvola di sicurezza a che pressione interviene? Siete gentili se mi rispondete. Vi ringrazio
|
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 5.309 Post: 2.514 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO MANUTENTORE | Utente Gold | | FONDATORE E AMMINISTRATORE | |
|
14/12/2013 15:35 | |
La tua caldaia ha il vaso di espansione completamente scarico...urge visita del tecnico e se hai già fatto manutenzione, richiamalo a risolvere il problema IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO |
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
14/12/2013 17:40 | |
Mimmo 59, 14/12/2013 15:35:
La tua caldaia ha il vaso di espansione completamente scarico...urge visita del tecnico e se hai già fatto manutenzione, richiamalo a risolvere il problema
quoto... vaso d'espansione...
risolvi prima possibile x evitare ulteriori danni alla caldaia
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
| | | OFFLINE | | Post: 9 Post: 9 | Registrato il: 20/09/2007 Registrato il: 14/12/2013 | Città: SAN GERMANO VERCELLESE | Età: 67 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
14/12/2013 20:25 | |
Vi ringrazio x la pronta risposta, sono sicuro di essere nel forum giusto x risolvere il mio problema. Ho controllato già 3 volte il vaso d'espansione con il mio compressore e non trovo anomalie la pressione è sull' 1 - 1,2. ho sfiatato i termosifoni , ho rabboccato con il rubinetto di riempimento portando la pressione caldaia a 1,6 bar, ho acceso la caldaia e la pressione è salita a 2,5 non aveva nemmeno raggiunta la temperatura, ho temuto il peggio e l'ho fermata. Potete dirmi a che pressione massima può arrivare senza creare danni?
grazie x la risposta , siete molto gentili. |
|
| | | OFFLINE | Post: 5.309 Post: 2.514 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO MANUTENTORE | Utente Gold | | FONDATORE E AMMINISTRATORE | |
|
14/12/2013 20:31 | |
Gonfiaggio vaso di espansione in modo corretto
1) Scaricare completamete l'impianto da un radiatore, facendo arrivare a zero l'idrometro
2) Pressurizzare il vaso di escpansione a 08 , max 1, bar
Ma questo deve avvenire con il valvolino del radiatore aperto, altrimenti non lo gonfi a giusta pressione,,, Quando non esce più acqua dal valvolino e il vaso è a un bar, sistema tutto e carica l'impianto a 1 bar IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO |
|
| | | OFFLINE | | Post: 9 Post: 9 | Registrato il: 20/09/2007 Registrato il: 14/12/2013 | Città: SAN GERMANO VERCELLESE | Età: 67 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
14/12/2013 21:20 | |
Vi ringrazio del consiglio l'ho eseguito alla lettera ora l'impianto è a 1 bar. vedo come va domattina. vi faccio sapere |
|
| | | OFFLINE | Post: 5.309 Post: 2.514 | Registrato il: 07/04/2011 Registrato il: 07/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: TECNICO MANUTENTORE | Utente Gold | | FONDATORE E AMMINISTRATORE | |
|
14/12/2013 22:29 | |
ok
IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO |
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
15/12/2013 10:49 | |
Mimmo 59, 14/12/2013 22:29:
ok
dovremmo farci pagare a risolvere i problemi così... :)
sono 10€ grasie
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
| | | OFFLINE | | Post: 9 Post: 9 | Registrato il: 20/09/2007 Registrato il: 14/12/2013 | Città: SAN GERMANO VERCELLESE | Età: 67 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
16/12/2013 10:10 | |
durante la notte la pressione della caldaia è scesa ho dovuto ripristinare la pressione. però questa volta quando ha raggiunto la temperatura massima la pressione si è fermata a 2,3 bar non è più salita. Quando il riscaldamento è fermo e cioè durante la notte la pressione tende sempre a scendere.Può essere che ci sia qualche perdita sotto il pavimento? dai tubi non si vedono perdite. Ho ricontrollato la pressione del vaso è come l'avevo messa a 0,8 - 1 bar. qualche consiglio per favore . vi ringrazio della gentilezza |
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
16/12/2013 17:12 | |
stpalmi, 16/12/2013 10:10:
durante la notte la pressione della caldaia è scesa ho dovuto ripristinare la pressione. però questa volta quando ha raggiunto la temperatura massima la pressione si è fermata a 2,3 bar non è più salita. Quando il riscaldamento è fermo e cioè durante la notte la pressione tende sempre a scendere.Può essere che ci sia qualche perdita sotto il pavimento? dai tubi non si vedono perdite. Ho ricontrollato la pressione del vaso è come l'avevo messa a 0,8 - 1 bar. qualche consiglio per favore . vi ringrazio della gentilezza
secondo me ti perde la valvolina del vaso d'espansione... cmq 2,3 bar, se la pressione iniziale è di 1/1,5bar secondo me è troppo elevata!
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
| | | OFFLINE | | Post: 9 Post: 9 | Registrato il: 20/09/2007 Registrato il: 14/12/2013 | Città: SAN GERMANO VERCELLESE | Età: 67 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
17/12/2013 14:40 | |
cosa mi consigli? ho stretto bene il tappo della valvolina ma è lo stesso, tende ad abbassarsi la pressione . comunque prima si alzava di brutto la pressione ,adesso si stabilizza sui 2- 2,3 quando è in temperatura. |
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
17/12/2013 19:07 | |
stpalmi, 17/12/2013 14:40:
cosa mi consigli? ho stretto bene il tappo della valvolina ma è lo stesso, tende ad abbassarsi la pressione . comunque prima si alzava di brutto la pressione ,adesso si stabilizza sui 2- 2,3 quando è in temperatura.
risvuota ancora l'impianto di riscalndamento e misura ancora la pressione del vaso d'espansione... se è scesa probabilmente è da sostituire!
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
| | | OFFLINE | | Post: 9 Post: 9 | Registrato il: 20/09/2007 Registrato il: 14/12/2013 | Città: SAN GERMANO VERCELLESE | Età: 67 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
19/12/2013 10:35 | |
Salve ho rifatto lo svuotamento della caldaia da un termosifone, e ho riportato la pressione del vaso a 0,9 bar. Volevo chiederti non è che svuotando la caldaia dal termosifone si crea aria nei termosifoni? perchè io non ho scaricato l'aria dagli altri termosifoni dopo che l'ho messa in pressione a 1 bar |
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
19/12/2013 11:02 | |
stpalmi, 19/12/2013 10:35:
Salve ho rifatto lo svuotamento della caldaia da un termosifone, e ho riportato la pressione del vaso a 0,9 bar. Volevo chiederti non è che svuotando la caldaia dal termosifone si crea aria nei termosifoni? perchè io non ho scaricato l'aria dagli altri termosifoni dopo che l'ho messa in pressione a 1 bar
Hai dovuti ripristinare la pressione del vaso d'espansione? Se si fattelo sostituire
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
20/12/2013 07:46 | |
altra domandina.... quando la pressione della caldaia saliva a 3bar.... usciva acqua da qualche parte? sotto la caldaia o da qualche radiatore?
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
|
|