Ciao a tutti oggi mi sono imbattuto su una talia in green dove dopo aver svuotato impianto alla riapertura e quindi rabbocco non va piu.. la caldaia fa il suo ciclo e va inerrore 111, non ce un modo per caricarla manuakmente? Lelettrovalvola e a 24 volt o 220? Mi date una mano?
Grazie
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
14/12/2013 08:17

Avrai senzaltro dell'aria in caldaia da qualche parte e il disaretore non riesce ad espellere... L'allarme 111 non è presente nei codici derrore.


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 104
Post: 104
Registrato il: 30/09/2013
Registrato il: 30/09/2013
Sesso: Maschile
Utente Junior
TECNICO MANUTENTORE
14/12/2013 08:40

Il problema che nemmeno carica la caldaia, resta semlre a 0.
Un modo manuale non ce per caricare l'acqua?
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
14/12/2013 15:29

controlla sulla bobina dell'elettrovalvola se arriva corrente...perchè se non apre non si può caricare....Sullo schema non è presente un carico manuale e questo è molto strano...Ti devi leggere punto punto la prima messa in servizio...Io non conosco la caldaia, so di certo che si butta acqua nel tubo fumi per riempire il sifone di condensa....Ma dal manuale non si legge nulla


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 104
Post: 104
Registrato il: 30/09/2013
Registrato il: 30/09/2013
Sesso: Maschile
Utente Junior
TECNICO MANUTENTORE
15/12/2013 11:26

Tutto risolto causa spinotto bobina in scheda che non faceva bene contatto..
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 22:16. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it