Ciao A tutti + Alcune Domande Importanti

Ultimo Aggiornamento: 07/02/2014 00:01
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 20
Post: 20
Registrato il: 10/12/2013
Registrato il: 10/12/2013
Città: BARI
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
12/12/2013 01:59

Un ora funzionamento continuo??? No al massimo 5 minuti...poi stacca e così via...cmq provo e vi dico..
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
12/12/2013 08:15

a me sembra nella normalità..è fisiologico quello che fa


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 20
Post: 20
Registrato il: 10/12/2013
Registrato il: 10/12/2013
Città: BARI
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
19/12/2013 20:18

Descrizione funzionamento..
Ciao A tutti di nuovo e a MIMMO che mi sta dando un grande aiuto...

Allora la caldaia funziona nel seguente modo ora posso spiegarlo con calma finalmente:

Si accende per 30 max 40 Secondi portanto l'acqua a circa 40/41 gradi (io l'ho impostata a 37) e poi si spegne...Qualcosa continua a girare per altri 15 secondi (si sente rumore ma la fiammella è spenta sul display) poi sta senza rumore e senza fiammella per circa 2 minuti e 30/40 secondi (la temperatura indicata sul display scende a 29/30 Gradi in realtà scende molto velocemente già dopo 10/15 secondi che è spenta senza rumore e senza fiammella) e cosi sempre anche dopo ore ore e ore di funzionamento.

So che come spiegazione è banale e da bimbo ma non essendo tecnico per ora è il massimo che posso fare.

Presto vi metto la foto della centralina/collettore.


Grazie mille

OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
19/12/2013 21:08


Si accende per 30 max 40 Secondi portanto l'acqua a circa 40/41 gradi (io l'ho impostata a 37) e poi si spegne...Qualcosa continua a girare per altri 15 secondi (si sente rumore ma la fiammella è spenta sul display)



Fino qui è tutto normale, la temperatura se sale qualcosa in più del display è fisiologico perchè c'è sempre un aumento.


Qualcosa continua a girare per altri 15 secondi (si sente rumore ma la fiammella è spenta sul display) poi sta senza rumore e senza fiammella per circa 2 minuti e 30/40 secondi (la temperatura indicata sul display scende a 29/30


Se la pompa gira è normale smaltisce la temperatura in caldaia e non è detto che il termometro rilevi all'istante il calo di temperatura, possonopassare attimi prima che si stabilizzi la lettura.

Io continuo a dirti che è normale il funzionamento e la caldaia è meglio non osservarla, poi se aveva un'anomalia doveva essere segnalata dall'autodiagnosi...Le sonde sono tarate a curva di lavoro dalle fabbriche e lo scarto di tolleranza lo possono avere anche loro...Secondo me c'è da preoccuparsi solo l'impianto non riscalda ..La temperatura di 20° in amibiente la ottieni solo dopo una settimana di funzionamento continuo...Poi se hai dispersioni om parete esposte proprio nella stanza del cronotermostato ...la vedo nera [SM=g2895050]


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 20
Post: 20
Registrato il: 10/12/2013
Registrato il: 10/12/2013
Città: BARI
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
20/12/2013 01:15

No nulla di tutto ciò...nel senso che a 20 gradi ci arrivo facilmente il fatto che se sta accedo x giorni non riesco ad arrivare a 21 o 22... Diciamo che il massimo è 20.8 .
Ma quanto lo tenete acceso voi un impianto? Sempre? Io ho impostato il giorno a 21 gradi... E la notte a 19...
OFFLINE
Post: 20
Post: 20
Registrato il: 10/12/2013
Registrato il: 10/12/2013
Città: BARI
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
20/12/2013 01:18

Ma in que due minuti e 30 chi fa girare l acqua nei tubi??
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
20/12/2013 07:58

Re:
jrc0001, 20/12/2013 01:15:

No nulla di tutto ciò...nel senso che a 20 gradi ci arrivo facilmente il fatto che se sta accedo x giorni non riesco ad arrivare a 21 o 22... Diciamo che il massimo è 20.8 .
Ma quanto lo tenete acceso voi un impianto? Sempre? Io ho impostato il giorno a 21 gradi... E la notte a 19...



forse non hai capito bene il funzionamento del riscaldamento a pavimento....


hai solo un grande radiatore... appunto il pavimento....

se di giorno imposti 20° la caldaia lavorerà tutto il gg per arrivare a 20°.... ma davvero tutto il giorno... perche appunto iil pavimento è un radiatore gigantesco e impiega tanto a riscaldare... ora tu la notte lo setti a 19°... durante la notte il pavimento rilascia il calore che ha accumulato durante il giorno... e quindi la caldaia non ha necessità di lavorare...

ora ci troviamo al mattina... durante la notte abbiamo rilasciato il calore e ora ci troviamo con la casa fredda...... la caldaia riparte ma non senti calore immediatamente... perchè impiega tanto a riscaldarsi...e così via ripartiamo dal primo punto...


IMPIANTI DEL GENERE VANNO TENUTI ACCESI SEMPRE!!!!! DA OTTOBRE A MARZO!!

mai spenti e mai spostare le temperature, in quanto la massa radiante è grandissima e non riesci ad avere in riscontro immediato!







Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 20
Post: 20
Registrato il: 10/12/2013
Registrato il: 10/12/2013
Città: BARI
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
20/12/2013 15:51

Perfetto ma è quello che faccio anche spesso tenerlo sempre acceso.
Ma si spegne poichè supera i 21 gradi... In ogni modo quello che non mi sembra normale è che ho una camera a 21 gradi una a 20 una 19 l'altra ad un altra temperatura... Questi vengono e regolano le portate ma non cambia nulla..
Sul disegno dell'impianto c'è scritto la portata ma perchè non mettono quella??
La portata va regolata a caldo o a freddo? Oggi gli ho chiamati e mi hanno detto di farlo andare tutta notte che domani mattina ritornano a regolare le portate.
Mi sono letto anche la procedura per regolare la portata e sinceramente sono tentato di farmela da me ma non credo cambi...

Domanda stupida ma l'acqua nell impianto chi l'ha riempita? quanta ne è stata messa? Non è c'è poca acqua nell'impianto?
L'ultima volta gli ho chiesto non è che c'è aria dentro? La risposta è stata no se c'è area con questi 2 polmoncini esce da sola... Ma a me il dubbio che ci sia poca acqua mi rimane. Questi girano girano ste valvole ma la portata rimane sempre li...


Mi stanno facendo impazzire.
[Modificato da jrc0001 20/12/2013 15:54]
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
20/12/2013 19:31


In ogni modo quello che non mi sembra normale è che ho una camera a 21 gradi una a 20 una 19 l'altra ad un altra temperatura...

Se dalle portate non ottieni nulla l'impianto è mal progettato...Puoi scannerizzare il progetto?


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 20
Post: 20
Registrato il: 10/12/2013
Registrato il: 10/12/2013
Città: BARI
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
20/12/2013 19:38

Domani vengono a regolare le portate...vediamo.. Mi confermi vanno regolate a caldo??
Domani scannerizzo il progetto..
OFFLINE
Post: 20
Post: 20
Registrato il: 10/12/2013
Registrato il: 10/12/2013
Città: BARI
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
05/02/2014 15:12

Puntata Seconda....
Ciao di nuovo a tutti.
Allora dopo molte attese sono venuti a regolare le portate...
Vedendo lo schema dell'impianto le portate andrebbero regolate tutti tra 1 e 2 che se ben ricordo è tra 70 l/hr e 150 l/hr.
Quello che succede è che se muovono una portata di molto cambiano le altre mi hanno detto essere normale perchè la caldaia dicono che ha una portata fissa.
Ho provato a studiare e a regolare da me e anche chiudendo tutti i rubinetti se provo a portare una portata al massimo che è 4 credo corrisponda a 300 o 400 l/hr questa non ci arriva.
Adesso a dire il vero l'impianto mi funziona bene ho regolato l'impianto praticamente da me con piccoli movimenti ad aprire o chiudere i rubinetti.
Tra i dati tecnici della caldaia non riesco a trovare qual'è la portata nominale volumetrica della mia Radiant RHR 25 b condense Rw. Ho visto anche sul manuale di istruzioni e non c'è nulla solo alcuni dati che trovate nella foto.

[IMG]http://i61.tinypic.com/33jtuyt.jpg[/IMG]


Vi faccio finalmente una foto dei collettori.

[IMG]http://i61.tinypic.com/ajmd87.jpg[/IMG]


P.s. Il tubo nero che vedete non c'entra nulla con l'impianto è semplicemente una predisposizione per una presa elettrica che poi non ho piu messo...
[Modificato da jrc0001 05/02/2014 15:13]
OFFLINE
Post: 20
Post: 20
Registrato il: 10/12/2013
Registrato il: 10/12/2013
Città: BARI
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
05/02/2014 15:16

Come potete vedere i rubinetti/vetrini 15-2 e 12-1 si sono ingialliti sporcati...Non ho capito perchè...

Se avete qualche idea la riporto all'idraulico.

Dimenticavo la foto dell'impianto.

[IMG]http://i57.tinypic.com/xqckdl.jpg[/IMG]

In realtà l'impianto è stato poi fatto a passo 15 e non 20 poichè è cambiato il rivestimento non più ceramica!!! Presto avrò anche il nuovo disegno. Ovviamente quello di mio interesse è la parte evidenziata in verde.
[Modificato da jrc0001 05/02/2014 15:30]
OFFLINE
Post: 20
Post: 20
Registrato il: 10/12/2013
Registrato il: 10/12/2013
Città: BARI
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
07/02/2014 00:01

Up
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 17:15. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it