Se la pompa si avvia e non si tratta di sonde NTC
penserei ad una mancanza di consenso da parte del pressostato e qui possono essre tre i motivi
1) venturi sporco che non aziona il pressostato
Più impegnativi poi
2) elica ventilatore sporca , non riesce a dare consenso al pressostato
aria
3) pressostato aria da sostituire
Comunque in primis fusibili da controllare
acqua impianto pressione giusta
se sono stati fatti lavori elettrici accertarsi che la fase non è stata invertita.
Queste sono alcune probabilità
[Modificato da Mimmo 59 08/12/2013 11:01]
IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO