07/12/2013 14:57

Salve a tutti avrei bisogno di un aiuto o un consiglio, mi hanno installato una caldaia riello 24 kis benessere riscalda perfettamente l' acqua dei sanitari, ora che siamo in inverno ho provato ad accendere i termosifoni ho notato che la temperatura visualizzata sul display arriva
fino ad un massimo di45°c e si spegne senza segnalare nessun blocco, poi si riaccende quando scende a 34 / 35°c, perciò l' acqua ai termosifoni arriva sempre tiepida. E da tener presente che la pressione dell' acqua sta a 1,5 bar come da manuale, ma se regolo il trimer situato sul pannello per regolare la temperatura dei radiatori non cambia nulla.Altra prova che ho fatto e quella di staccare il connettore della sonda ntc riscaldamento non appena si spegne " a 45°c " la caldaia va in blocco segnalando cod 06/ la rinserisco subito e la caldaia riparte fino a oltre 75 °c e non si spegne , dopo la spengo io perche non voglio fare intervenire l' altra sonda ntc di allarme che interviene a 90 °c .accensione e fiamma gas sono perfetti parte al primo colpo.
DA tener presente che i tecnici un anno prima mi avevano cambiato le sonde ntc originali sia per il riscaldamento che i sanitari mod 03091111 con innesto di color rosso mattone.
QUALCUNO MI SAPREBBE DARE DELUCINAZIONI IN MERITO, PERCHE se no ho intenzione di portarla a Napoli, cosi la iettamo......
Grazie MIchele............... [SM=g2604607] [SM=g2604607]
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
07/12/2013 15:23


Salve a tutti avrei bisogno di un aiuto o un consiglio, mi hanno installato una caldaia riello 24 kis benessere


Sarà una nuova benessere, perchè la benessere non ha display

Altra prova che ho fatto e quella di staccare il connettore della sonda ntc riscaldamento non appena si spegne " a 45°c " la caldaia va in blocco segnalando cod 06/


E' normalissimo deve andare in blocco, la scheda segnala un interruzione

DA tener presente che i tecnici un anno prima mi avevano cambiato le sonde ntc originali sia per il riscaldamento che i sanitari mod 03091111 con innesto di color rosso mattone.


Sono le sonde originali Riello.

Da quello che scrivi è imputabile alle sonde..a volte basta anche una bolla d'aria per danneggiare una sonda...Ma se sostituendo le sonde funziona regolarmente, allora il guaio bisogna cercarlo sulla scheda di gestione..Non accetterei di dover cambiare le sonde ogni anno...

Sul fatto che la eiettiamo..decidi tu non posso aiutarti ho mal di schiena [SM=g2604611]
[Modificato da Mimmo 59 07/12/2013 15:25]


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 489
Post: 489
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Città: BASSANO DEL GRAPPA
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
07/12/2013 17:47

Potrebbe trattarsi di un guasto alla scheda comandi SC04, non credo sia un problema di sonde anche se non va scartata come ipotesi.
Dovrebbe trattarsi come giustamente dice Mimmo di una Nuova Benessere!
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
12/12/2013 23:52

prova ad invertire le 2 sonde ... e facci sapere come si comporta...





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 7
Post: 6
Registrato il: 04/04/2007
Registrato il: 21/12/2013
Città: SAONARA
Età: 49
Sesso: Maschile
Utente Junior
21/12/2013 14:01

non sono un tecnico
Ciao, secondo me la caldaia è settata per il riscaldamento pavimento che normalmente ha la temperatura max di 45°, io sulla mia residence in condens ho il ponticello 1 che va cambiato. Sulla tua non so, chiedi ai tecnici presenti così ti spiegano come fare per verificare il settaggio.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 13:20. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it