BERETTA CSI 24 KW 10 ANNI DI VITA

Ultimo Aggiornamento: 12/12/2013 23:40
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 20
Post: 20
Registrato il: 02/12/2012
Registrato il: 02/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Junior
04/12/2013 22:52

Buonasea a tutti allora il mio problema e il seguente: sono in possesso di una caldaia beretta ciao camera stagna 24KW di circa 10 anni, adesso imposto la temperatura dal cronotermostato 24 gradi, in caso ho una temperaturaa di 19,5 gradi.
La caldaia parte, il circolatore il motore dei fumi, la valvola del gas prima si apre piano dopo 15 secondi si apre dipiu il bruciatore parte insomma tutto a posto....dopo circa 2 ore quando la temperatura arriva a 20,5 gradi si chiude la valvola del gas si spegne il bruciatore, ma il circolatore continua a girare la presione e di 1,5 bar dopo circa 4 minuti si apre la valvola del gas ecc eccc, ma passati 5 minuti si chiude la valvola del gas idem come sopra....
Adesso mi chiedo cosa puo essere.....sono in crisi [SM=g2604609] [SM=g2604607]
AIUTO [SM=g3080817]
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
05/12/2013 00:01

non ho capito il problema onestamente... però ti posso dire che quando è in funziona la caldaia si spegne x 2 motivi

1 raggiungimento della temperatura ambiente impostata sul termostato
2 raggiungimento della temperatura dell'acqua di riscaldamento





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 20
Post: 20
Registrato il: 02/12/2012
Registrato il: 02/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Junior
05/12/2013 17:35

no
Allora, la temperatura in casa non la raggiunge.
Il problema e l elettrovalvola del gas che si chiude quindi il bruciatore si spegne, ma il circolatore continua a girare, pur non raggiungendo la temperatura impostata, dopo 5 minuti circa si riaccende il bruciatore funzionando per 10 minuti poi si rispegne osi via...
Il problema che in 4 ore il cronotermostato prende un grado..
Potrebbe essere il pressostato o il vaso d espansione?
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
05/12/2013 17:39

Ne il pressostato ne il vaso di espansione sono da considerare...
al limite i termostati e le sonde---
ma hai dimenticato di dire che temperatura raggiunge il termometro in caldaia prima di fermarsi... la temperatura impostata sul termostato ha scarsa importanza in questo caso
[Modificato da Mimmo 59 05/12/2013 17:41]


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 20
Post: 20
Registrato il: 02/12/2012
Registrato il: 02/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Junior
05/12/2013 17:48

ciao Mimmo
Allora il termostato in caldaia non esiste.La mia e una caldaia diciamo cantieristica, ma non per questo la voglio buttare.
La cosa che ti posso dire che il termostato limite ho provato a staccarlo dalla carcassa della caldaia e il difetto llo fa lo stesso, invece la sonda ntc lo cambiata l' anno scorso.
Quindi?? [SM=g2917751]
OFFLINE
Post: 20
Post: 20
Registrato il: 02/12/2012
Registrato il: 02/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Junior
05/12/2013 17:53

Mimmo
con l acqua calda nessun problema, quindi si puo escludere il tiraggio dei fumi, l elettrovalvola
OFFLINE
Post: 20
Post: 20
Registrato il: 02/12/2012
Registrato il: 02/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Junior
05/12/2013 17:55

dimenticavo la scheda gestionale messa nuova l' anno scorso...160 euro [SM=g2604609]
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
05/12/2013 18:07

Beretta CSI ma per caso è una Beretta Ciao CSI?


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 20
Post: 20
Registrato il: 02/12/2012
Registrato il: 02/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Junior
05/12/2013 22:33

Si. E una beretta ciao csi 24kw
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
06/12/2013 09:23

che temperatura rilevi al tubo di mandata in caldaia?

secondo me hai un impianto di termosifoni troppo piccolo che non riesce a scaldarti la casa.....


prova ad alzare al massimo la manopola sulla caldaia che indica la temperatura dei termosifoni!




ho una cliente con un problema simile, hanno fatto il calcolo termotecnico corretto, però si sono dimenticati che sotto di lei non c'è un'appartamento, ma pilastri senza muri e l'aria ci circola tranquillamente,,, risultato casa fredda!





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 20
Post: 20
Registrato il: 02/12/2012
Registrato il: 02/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Junior
06/12/2013 12:05

IMPOSSIBILE
QUESTA CALDAIA BERETTA CIAO CSI A SEMPRE FUNZIONATO E A SEMPRE SCALDATO NEL CORSO DEGL ANNI A INCIAMPATO MA LO SEMPRE AIUTATA A RIALZARSI. QUESTO E UN PROBLEMA ATTUALE. RIPETO SI ACCENDE NORMALMENTE SOLO CHE PIUTTOSTO CHE ARRIVARE IN TEMPERATURA IMPOSTATA SUL CRONOTERMOSTATO SI CHIUDE L ELETTROVALVOLAA DEL GAS MA IL CIRCOLATORE CONTINUA A GIRARE. POTREBBE ESSERE LA VALVOLA TRE VIE?? [SM=g2892670]
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
06/12/2013 12:33

Rileggi il mio primo messaggio ... Da quello che ho capito la caldaia non va in bloccova solo indi temperatura e si ferma....
Però se anche tu non ci dici le temperature in uscita della caldaia non ci aiuti...





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 20
Post: 20
Registrato il: 02/12/2012
Registrato il: 02/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Junior
06/12/2013 14:55

lUNICO STRUMENTO POSTO SULLA CALDAIA E L' IDROMETRO.CMQ LA CAMERA STAGNA E CALDA I TERMOSIFONI BOLLENTI. IL VASO D ESPANSIONE A CALDAIA SCARICA HA UNA PRESSIONE DI 1,5 BAR ERA SCARICO.
POTREBBE ESSERE LA VALVOLA 3 VIE DA REVISIONARE? [SM=g2617105]
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
06/12/2013 20:32

Re:
angegi, 06/12/2013 14:55:

lUNICO STRUMENTO POSTO SULLA CALDAIA E L' IDROMETRO.CMQ LA CAMERA STAGNA E CALDA I TERMOSIFONI BOLLENTI. IL VASO D ESPANSIONE A CALDAIA SCARICA HA UNA PRESSIONE DI 1,5 BAR ERA SCARICO.
POTREBBE ESSERE LA VALVOLA 3 VIE DA REVISIONARE? [SM=g2617105]




ti posso solo consigliare di chiamare un tecnico e far verificare la caldaia...
non hai specificato il modello preciso di caldaia, ma hai detto che si tratta di una cantierestica che normalmente non hanno valvole a 3 vie...

la caldaia va a gas.. e col gas non si scherza!





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
06/12/2013 20:45

Re:
angegi, 06/12/2013 14:55:

lUNICO STRUMENTO POSTO SULLA CALDAIA E L' IDROMETRO.CMQ LA CAMERA STAGNA E CALDA I TERMOSIFONI BOLLENTI. IL VASO D ESPANSIONE A CALDAIA SCARICA HA UNA PRESSIONE DI 1,5 BAR ERA SCARICO.
POTREBBE ESSERE LA VALVOLA 3 VIE DA REVISIONARE? [SM=g2617105]


prova cosi..scarica tutta l'acqua dei termo... carica il vaso d'espansione a 0,5 bar..assicurati che le ntc siano buone..e abbassa la tempertura di funzionamento tramite un cacciavite minuscolo..su i resistori a dx riscaldamento a sx sanitario..
che dovrebbero essere sotto la manopola........

Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 23:09. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it