Ciao a tutti,
è normale il comportamento della fiamma della caldaia?
avevo acceso il riscaldamento..
è una ariston meta 20 mi-ce del 98

www.facebook.com/photo.php?v=201479676705973&set=vb.100005318264172&type=2...

grazie
[Modificato da di pasqualeantonina 30/11/2013 12:37]
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
30/11/2013 12:50

la caldaia va vista sulla combustione, a parte i movimenti nella ripresa..occorre fare una buona manutenzione e regolazione della valvola gas da personale specializzato


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 6
Post: 6
Registrato il: 27/11/2013
Registrato il: 27/11/2013
Città: MILANO
Età: 53
Sesso: Maschile
Utente Junior
30/11/2013 13:05

Re:
questo sicuro.. ma è normale che vada in alta fiamma e bassa fiamma così repentinamente?? Non vorrei chiamare il tecnico per sentirmi dire che è tutto normale... :-)

Mimmo 59, 11/30/2013 12:50 PM:

la caldaia va vista sulla combustione, a parte i movimenti nella ripresa..occorre fare una buona manutenzione e regolazione della valvola gas da personale specializzato




OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
30/11/2013 17:40

Re: Re:
di pasqualeantonina, 30/11/2013 13:05:

questo sicuro.. ma è normale che vada in alta fiamma e bassa fiamma così repentinamente?? Non vorrei chiamare il tecnico per sentirmi dire che è tutto normale... :-)









un tecnico ti ha appena detto che non è normale [SM=g2604613]





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
30/11/2013 19:30

Non deve andare in fiamma alta e modulazione repentinamente, uno dei motivi potrebbe essere lo scambiatore intasato o una sonda difettosa.... Ma dal forum non posso vedere, non è un difetto comune, va valutato sul posto, quindi io consiglierei di far veder il problema da un tecnico e poi se ti senti di informarci, servirà a chi legge per capire qualcosa in più.
[Modificato da Mimmo 59 30/11/2013 19:30]


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 6
Post: 6
Registrato il: 27/11/2013
Registrato il: 27/11/2013
Città: MILANO
Età: 53
Sesso: Maschile
Utente Junior
30/11/2013 23:25

Re:
Andryd, 11/30/2013 5:40 PM:


un tecnico ti ha appena detto che non è normale [SM=g2604613]



è non l'avevo capito che avesse detto che non era normale!! :-((((

Mimmo 59, 11/30/2013 7:30 PM:

Non deve andare in fiamma alta e modulazione repentinamente, uno dei motivi potrebbe essere lo scambiatore intasato o una sonda difettosa.... Ma dal forum non posso vedere, non è un difetto comune, va valutato sul posto, quindi io consiglierei di far veder il problema da un tecnico e poi se ti senti di informarci, servirà a chi legge per capire qualcosa in più.




grazie mille mimmo59 molto gentile e chiaro.. certamente non mancherò di informarvi su come va a finire!!!
OFFLINE
Post: 6
Post: 6
Registrato il: 27/11/2013
Registrato il: 27/11/2013
Città: MILANO
Età: 53
Sesso: Maschile
Utente Junior
08/12/2013 12:53

Ciao a tutti, ieri è venuto il tecnico.. era il termostato del riscaldamento che aveva il bimetallo che faceva sempre contatto...
E' stato sostituito.
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
12/12/2013 23:48

Re:
di pasqualeantonina, 08/12/2013 12:53:

Ciao a tutti, ieri è venuto il tecnico.. era il termostato del riscaldamento che aveva il bimetallo che faceva sempre contatto...
E' stato sostituito.




cosa intendi per termostato?

il termostato che si mette al muro? o un componente della caldaia?





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 6
Post: 6
Registrato il: 27/11/2013
Registrato il: 27/11/2013
Città: MILANO
Età: 53
Sesso: Maschile
Utente Junior
13/12/2013 13:45

un componente della caldaia... la manovella che regola a che temperatorua devono stare i termosifoni.. secondo quanto il tecnico dice aveva il bimetallo che non faceva correttamente contatto e quindi sballava come da video..
Non faceva la il classico iter fiamma alta-fiamma bassa-fiamma spenta.
Ha anche operato sulla centralina regolando i parametri della fiamma alta
Appena posso faccio un video!
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
13/12/2013 16:03

[SM=g2876089]ma sto tecnico dei bimetalli è un cat autorizzato.?..Avrà pure risolto il problema, ma la faccenda dei bimetalli non mi entra...Non è un termine tecnico quindi non ci da la possibilità di capire la soluzione del problema [SM=g2892663]
[Modificato da Mimmo 59 13/12/2013 16:06]


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 6
Post: 6
Registrato il: 27/11/2013
Registrato il: 27/11/2013
Città: MILANO
Età: 53
Sesso: Maschile
Utente Junior
13/12/2013 16:58

Re:
Mimmo 59, 13/12/2013 16:03:

[SM=g2876089]ma sto tecnico dei bimetalli è un cat autorizzato.?..Avrà pure risolto il problema, ma la faccenda dei bimetalli non mi entra...Non è un termine tecnico quindi non ci da la possibilità di capire la soluzione del problema [SM=g2892663]




Ciao Mimmo, nella fattura ha scritto 'caldaista'. Poi vedo se sono riportate autorizzazioni ! Sul libretto ha riportato 'sostituzione termostato' con una sigla che penso di riferisca al pezzo che ha messo. Stasera faccio video e vi integro le informazioni. La parola bimetallo l ha proprio usata lui per identificare la parte del termostato che era rotta.. A stase per una visione completa di tutto!
[Modificato da di pasqualeantonina 13/12/2013 17:00]
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
13/12/2013 19:44

[SM=g2892665] [SM=g2892665] [SM=g2892665] [SM=g2892665]

Da noi li chiamiamo termostatini lavoro o limite, o clips o a contatto

Non si finisce mai di imparare, [SM=g2892670] [SM=g2897248]


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
13/12/2013 20:23

Re:
Mimmo 59, 13/12/2013 19:44:

[SM=g2892665] [SM=g2892665] [SM=g2892665] [SM=g2892665]

Da noi li chiamiamo termostatini lavoro o limite, o clips o a contatto

Non si finisce mai di imparare, [SM=g2892670] [SM=g2897248]




sapevo che il bimetallo e dentro i klixon(si chiamano anche così [SM=g2604613] )

ma non vedo cosa possa centrare con la fiamma... mah...





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
13/12/2013 22:41

Va be un pezzo doveva cambiarlo ...uno vale l'altro
Al patibolo sti tecnici improvvisati


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
14/12/2013 17:37

avesse cambiato ntc almeno!... vabbeh... [SM=g2609914]





Non rispondo in privato, usate il forum!
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 18:14. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it