Ciao ragazzi,
ho una Hermann minispaziozero 24 se che da un po di tempo continua a darmi l'errore e04 (scarsa pressione nell'impianto).
Io seguo le istruzioni e premo sul cronocomando il tasto "A" per il riempimento automatico... va a buon fine e la caldaia riparte.... ma dopo un po (tempo moooolto variabile) torna in e04.
Tra ieri e oggi ho fatto un po di prove, visto che il problema si presenta da quasi un anno (molto minore, peggiorato solo negli ultimi giorni) credo di non avere perdite nel sistema, poi oggi...
...scopro una cosa strana della grande sospettata: la valvola di carico automatico\manuale (con vite).
Quano avevo in passato gli e04 il tecnico me la sostituiva e basta... un sacco di soldi, ne ho cambiate 2.
Oggi mentre me la ispeziono per bene mi rendo conto di una cosa per me strana.
Carico l'impianto, chiudo l'acqua in ingresso ed apro un rubinetto acqua calda in casa.... voilà, dal rubinetto esce acqua bollente dei termopsifoni...
Vi chiedo... è normale?
Come posso isolare la causa della mia perdita continua di pressione?
Il vaso di espansione è integro, toccando la valvolina esce solo aria. Ne ho fatta uscire pochissima giusto per vedere se c'era acqua, solo uno spruzzo.
Come posso verificare dove avviene l'incrocio tra i tubi termici e il sanitario?
Mi venivano solo 2 cose in mente:
Elettrovalvola che non chiude bene
oppure
Scambiatore che in qualche modo mette in comunicazione le 2 linee (non c'è segno di perdita neanche li attorno)
Spero di essere stato dettagliato e di ricevere una vostra risposta.
Grazie mille |
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
29/11/2013 12:59 | |
se hai lo scambiatore bucato la pressione dell'impianto dei termosifoni te la troveresti a 3 bar e rotti.... e si aprirebbe la valvola di sicurezza(quasi certamente...)
cmq credo ci sia una perdita...
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
| | | OFFLINE | | Post: 21 Post: 1 | Registrato il: 20/01/2002 Registrato il: 29/11/2013 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
29/11/2013 13:17 | |
Ciao Andryd e grazie per la tua risposta.
Il problema si ripete da tempo e sempre più spesso, oramai almeno 4 volte al giorno. se ci fosse una perdita credo che io o i miei vicini sotto di me ce ne saremmo accorti, cmq... esiste un modo per verificarle? |
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
29/11/2013 20:44 | |
metti 2 valvole tra caldaia e impianto.... e sul lato impianto metti un manometro
carica a 2 bar dalla caldaia con valvole aperte
chiudi le valvole
attendi e verifica quale dei 2 circuiti si scarica!
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
|
|