27/11/2013 18:50

SIMAT
ciao utente del forum ho un problema alla caldaia, potrebbe aiutarmi?
il PRIMO TECNICO ha controllato la caldaia (caldaia che ho già trovato dal proprietario predente) e mi ha fatto il
controllo dei fumi nonchè la pulizia.
Perdeva acqua da un tubicino e mi ha detto che era lo "sfogo" e di non preoccuparmi , ecco le foto
(valvola nera sopra quell'affare nero di plastica)
FOTO: postimg.org/image/u48m0yexb/ ; s27.postimg.o...wz/Foto0864.jpg
Foto0864.jpg


Dopo l'estate arriva l'inverno e inizio ad accendere il riscaldamento.
Chiamo un tecnico diverso SECONDO TECNICO e chiude la valvola nera dicendo che deve essere chiusa.
Inoltre mi toglie una valvola con il tappo rosso che si trova sotto la caldaia dicendomi che era stato messo dopo e che non era
di fabbrica.
Ecco la foto di dove stava:
v. BUCO SOTTO LA CALDAIA (in alto a destra della foto, subito a sinistra del termostato e in alto)
postimg.org/image/v9n6427g3/ ; s21.postimg.o...dz/Foto0862.jpg
Foto0862.jpg


Mi toglie la valvola con il tappo rosso, tanto, dice, c'e' già una sopra ... e mi chiude la valvola nera della prima foto.
Funziona.

Passa 1 mese e perde acqua, la caldaia perde acqua dal lato sinistro dove c'e' una specie di sacca di metallo che contiene acqua,

Valvole o non valvole che si fa? Centra nulla la perdita di acqua dalla parte sinistra????
Il termostato senza 2 come pressione.

Grazie al forum e a questo servizio offerto
Sara
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
27/11/2013 21:53

Ascolta cambia tecnico io gli farei fare 20 anni di galera


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 3
Post: 3
Registrato il: 27/11/2013
Registrato il: 27/11/2013
Città: MILANO
Sesso: Femminile
Utente Junior
27/11/2013 21:58

Grazie per il Vostro intervento.
Voglio pero' capirci meglio , scusate ma dopo che mio marito è andato via io sono sempre maggiormente
ostacolata da questi problemi. Ieri ad esempio ho sistemato la porta di mio figlio con cacciaviti ecc HO detto tutto ehehe :)
Quindi vi spiego meglio. Come da figura, la valvola nera è chiusa (Figura1, valvola sopra quello che sembra un tappo grigio) e non perde acqua
mentre se la giro esce aria e a volte un po' d'acqua,
1. Il primo tecnico mi consciglia di tenerla aperta
2. Secondo tecnico mi ha detto di lasciarla cosi' chiusa
PRIMA DOMANDA:; Questa cavolo di valvola, la lascio cosi' o la giro (apro) per fare uscire l'aria? Che faccio :) ?
B) Secondo problema: Il primo tecnico senza che perdeva acqua ne' niente mi ha aggiunto una seconda valvola con il tappo rosso che nella figura 2 non vedete perchè il
secondo tecnico, incazzandosi con il primo,ha detto che non c'era bisogno della seconda valvola. --> Quindi, lascio cosi' com'e'?
c) Terzo Problema è il problema attuale :) Povera me ;)
Dopo che accendo i termosifoni, vedo che perde acqua dalla parte destra dove c'e' una sorta di borsa metallica a se stante. Ho spento i termosifoni ma
adesso mi accorgo che la pressione si è abbassata a 1 e l'acqua calda non esce per problema Pressione Bassa

SCUSATE ma sono incasinata ;(
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
27/11/2013 22:10

Allora quello della prima foto è un disareatore e non una valvola, comunque essendo uno sfiato automatico serve per far evacuare l'aria che si forma nel circuito caldaia...Quindi il tappino va lasciato aperto obbligatoriamente...Se gocciola da quel punto, si smonta e si cambia....Ma per fare questo c'è una procedura, svuotamento caldaia altrimenti rischi di allagarti e rovinare le parti elettriche della caldaia.

La valvola con il tappo rosso ossia valvola di sicurezza contro le sovrapressioni, quella della seconda foto, non va assolutamente ne tappata e ne eliminata... Rischio scoppio della caldaia..

Se gocciola durante il funzionamento dei termosifoni, si fa il gonfiaggio del vaso di espansione, e ritorna a posto, anche qui c'è una procedura corretta da eseguire altrimenti si finisce per danneggiare la caldaia, persone e cose..
Poi se gocciola in modo permanente anche se non è niente in funzione, vuol dire che è danneggiata e va cambiata--

Sistemarsi la caldaia non è come sistemare una serratura di una porta, entrano in gioco fattori di pericolo per persone e cose...Sconsiglio Praticoni e avventizi

PS. la bosra metallica è il vaso di espansione se è bucato gocciola...bisogna valutare bene quest'acqua da dove viene fuori.
[Modificato da Mimmo 59 27/11/2013 22:12]


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
29/11/2013 13:18

Re:
Mimmo 59, 27/11/2013 21:53:

Ascolta cambia tecnico io gli farei fare 20 anni di galera




20 sono pochi....

ti consiglio di far riguardare subito quella caldaia...

in quanto hai sicuramente il vaso d'espansione bucato o sgonfio... e senza valvola di sicurezza se a rischio scoppio...

credo sia questo il motivo x il quale lo sfiato dell'aria sta facendo trafilare anche acqua!





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 3
Post: 3
Registrato il: 27/11/2013
Registrato il: 27/11/2013
Città: MILANO
Sesso: Femminile
Utente Junior
29/11/2013 15:52

Grazie a tutti gli amici che stanno leggendo e che mi possono aiutare.
Sono contenta del vostro intervento.
PERO' HO UN DUBBIO, LA VALVOLA C'E' MA SOLO UNA, LA DEVO METTERE L'ALTRA CHE MI HANNO TOLTO? C'E' QUELLA frontale MA QUELLA SOTTO E' STATA TOLTA . QUELLA DOVE C'E' SCRITTO 1\2. AIUTO :(
[SM=g2604609]
COMUNQUE:
Ieri sera mi sono accorta che perdeva il vaso espansione sulle giunture, come dire .... sulla parte che congiunge! Si puo' attaccare ahahah
Ma lo fa solo quando la temperatura, dopo 30 minuti che ho i termosifoni accesi, arriva da 1.5 a pessione 2 (non so se è pressione o temperatura) ;)
Stamattina pero' non usciva neanche l'acqua calda! Assurdo. Prima funzionava.
Si blocca ed esce ERRORE E20.
E20 sul libricino corrisponde a " Fiamma rilevata con valvola gas chiusa"!
Povera me! cosa vuol dire?
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
29/11/2013 20:38

Re:
Sitary, 29/11/2013 15:52:

Grazie a tutti gli amici che stanno leggendo e che mi possono aiutare.
Sono contenta del vostro intervento.
PERO' HO UN DUBBIO, LA VALVOLA C'E' MA SOLO UNA, LA DEVO METTERE L'ALTRA CHE MI HANNO TOLTO? C'E' QUELLA frontale MA QUELLA SOTTO E' STATA TOLTA . QUELLA DOVE C'E' SCRITTO 1\2. AIUTO :(
[SM=g2604609]
COMUNQUE:
Ieri sera mi sono accorta che perdeva il vaso espansione sulle giunture, come dire .... sulla parte che congiunge! Si puo' attaccare ahahah
Ma lo fa solo quando la temperatura, dopo 30 minuti che ho i termosifoni accesi, arriva da 1.5 a pessione 2 (non so se è pressione o temperatura) ;)
Stamattina pero' non usciva neanche l'acqua calda! Assurdo. Prima funzionava.
Si blocca ed esce ERRORE E20.
E20 sul libricino corrisponde a " Fiamma rilevata con valvola gas chiusa"!
Povera me! cosa vuol dire?




per dirtela in termini catastrofici....

le 2 valvole di cui parli...

quella nera serve a far uscire l'aria dall'impianto di riscaldamento

quella rossa serve per non far esplodere la caldaia!

fatti rimontare subito la valvola di sicurezza!






Non rispondo in privato, usate il forum!
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 01:46. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it