ciao mitici,
alla mia Riello Nuova Benessere cresce la pressione max dell'acqua di 0,5 bar al giorno. Ha 2 piani da riscaldare isolati con elettrovalvole. E qualche settimana fa ho gia' caricato il vaso al ritorno delle vacanze...
Si comporta cosi':
ELETTROVALVOLE CHIUSE, CALDAIA ISOLATA: acqua 1bar, aria vaso 2bar
APRO UN CIRCUITO, APPENA PRIMA CHE SI ACCENDA LA FIAMMA: acqua 1.3bar, aria 1.2bar
PARTE LA FIAMMA, ATTENDO 15MINUTI: acqua 2.7bar, aria 2.1 bar
TOLGO ACQUA TERMOSIFONI(circa 1.5 litri): acqua 1 bar, aria 0.9 bar
In pratica puo' andare avanti 3/4 giorni prima che la pressione sia troppo alta e devo togliere altra acqua dai termosifoni. Ho provato anche a gonfiare ulteriormente il vaso ma e' solo temporaneamente risolutivo, pero' in effetti l'ho fatto a caldaia spenta e con entrambe le elettrovalvole chiuse quindi la caldaia era isolata, magari devo farlo quando ho un circuito aperto...
Avete suggerimenti ?
grazie mille in anticipo !! buona giornata
-Cla |
|
|
|
|