Imprese italiane, Servizi ecologici e impianti termotecnici

DATA CREAZIONE FORUM 07.04.2011
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

Riello Nuova Benessere: 0,5 bar in piu' ogni giorno

Ultimo Aggiornamento: 27/10/2013 18:52
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 9
Post: 9
Registrato il: 18/01/2013
Registrato il: 18/01/2013
Città: MILANO
Età: 56
Sesso: Maschile
Utente Junior
23/10/2013 11:57

ciao mitici,

alla mia Riello Nuova Benessere cresce la pressione max dell'acqua di 0,5 bar al giorno. Ha 2 piani da riscaldare isolati con elettrovalvole. E qualche settimana fa ho gia' caricato il vaso al ritorno delle vacanze...

Si comporta cosi':
ELETTROVALVOLE CHIUSE, CALDAIA ISOLATA: acqua 1bar, aria vaso 2bar
APRO UN CIRCUITO, APPENA PRIMA CHE SI ACCENDA LA FIAMMA: acqua 1.3bar, aria 1.2bar
PARTE LA FIAMMA, ATTENDO 15MINUTI: acqua 2.7bar, aria 2.1 bar
TOLGO ACQUA TERMOSIFONI(circa 1.5 litri): acqua 1 bar, aria 0.9 bar

In pratica puo' andare avanti 3/4 giorni prima che la pressione sia troppo alta e devo togliere altra acqua dai termosifoni. Ho provato anche a gonfiare ulteriormente il vaso ma e' solo temporaneamente risolutivo, pero' in effetti l'ho fatto a caldaia spenta e con entrambe le elettrovalvole chiuse quindi la caldaia era isolata, magari devo farlo quando ho un circuito aperto...

Avete suggerimenti ?


grazie mille in anticipo !! buona giornata
-Cla
OFFLINE
Post: 104
Post: 104
Registrato il: 30/09/2013
Registrato il: 30/09/2013
Sesso: Maschile
Utente Junior
TECNICO MANUTENTORE
23/10/2013 12:46

Il vaso va ricaricato a circuito riscaldamento totalmente vuoto e quindi aperto, se no è falsato il valore che hai indicato tu, se dopo ciò l'acqua continua a salire al 90% devi sostituire il vaso..
ciao
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
23/10/2013 18:36


alla mia Riello Nuova Benessere cresce la pressione max dell'acqua di 0,5 bar al giorno. Ha 2 piani da riscaldare isolati con elettrovalvole. E qualche settimana fa ho gia' caricato il vaso al ritorno delle vacanze...


La pressione del vaso di espansione non deve essere ne inferiore a 1 bar e ne superiore...Ma questo va valutato con impianto scarico.. Cioè l'idrometro deve trovarsi a zero e questo dopo aver scaricato da un valvolino di un radiatore...
Il tuo problema può derivare o dal rubinetto carico impianto, che trafila (non chiude bene) permettendo alla caldaia di autoalimentarsi... E nella peggiore delle ipotesi lo scambiatore secondario che trafila internamente...


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 9
Post: 9
Registrato il: 18/01/2013
Registrato il: 18/01/2013
Città: MILANO
Età: 56
Sesso: Maschile
Utente Junior
24/10/2013 22:59

Eh si al rubinetto a 3 vie avevo pensato anch 'io... Ed è anche duro nel girare però è difficile capire se sta caricando anche quando è in posizione di normale funzionamento , io rumori di acqua non ne sento...

Il vaso invece nel weekend lo ricalibro esattamente a 1 bar a circuito vuoto nel weekend x vedere come si comporta...
Ma a parte i valvolini dei radiatori dovrebbe avere anche una valvola sulla caldaia x svuotarlo, vero ?
Così lo posso fare con le elettro valvole chiuse e la caldaia isolata...

Grazie
-Cla
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
25/10/2013 00:32


Eh si al rubinetto a 3 vie avevo pensato anch 'io...


Premetto che non esiste un rubinetto di carico a 3 vie in una caldaia, ma una valvola a 3 vie che non centra con il tuo problema

Ed è anche duro nel girare però è difficile capire se sta caricando anche quando è in posizione di normale funzionamento ,


Se il rubinetto va duro è un segno evidente che non funziona bene, quindi va sostituito

Ma a parte i valvolini dei radiatori dovrebbe avere anche una valvola sulla caldaia x svuotarlo, vero ?


Non tutte le caldaie sono dotate di rubinetto scarico impianto, le valvole di zona sono poste sulle mandate, l'impianto può essere scaricato comunque dal valvolino di un qualsiasi radiatore, perchè il tubo di ritorno non viene intercettato [SM=g2604611]


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 9
Post: 9
Registrato il: 18/01/2013
Registrato il: 18/01/2013
Città: MILANO
Età: 56
Sesso: Maschile
Utente Junior
27/10/2013 18:52

Mi sa che sono entrambi andati... Sigh

Ho svuotato con la valvola di scarico e ricalibrato il vaso a 1 però ha delle oscillazioni di pressione notevoli e ho visto anche acqua nera uscire a valvola aperta quindi mi sa che è andato... Sigh

Ho però anche notato che a volte( non sempre ) si sente l'acqua passare dal rubinetto di carico e la pressione all'idrometro sale, quindi effettivamente mi sa che il vero responsabile del tutto e' il rubinetto e quasi sicuramente ha compromesso il vaso continuando a pompare...

Ma il rubinetto immagino sia facile cambiarlo mentre x il vaso si accede dal sopra o bisogna smontare tutto ?
E ... Avete mica qche nome di tecnico Riello un po' in gamba nella mia zona (fuori Milano sulla via Novara in direzione Magenta) purtroppo per ora ho esperienze solo di tecnici che mi cambiano i pezzi sbagliati ( vedi miei precedenti problemi) quindi mi piacerebbe trovare qcno valido... (Come voi del forum..)

Grazie mille in anticipo x ogni indicazione !!!
-Cla
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 14:53. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it