È soltanto un Pokémon con le armi o è un qualcosa di più? Vieni a parlarne su Award & Oscar!

Imprese italiane, Servizi ecologici e impianti termotecnici

DATA CREAZIONE FORUM 07.04.2011
 
Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva

Caldaia Baxi mancata accensione

Ultimo Aggiornamento: 05/12/2016 09:47
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 33
Post: 33
Registrato il: 19/12/2012
Registrato il: 19/12/2012
Città: POZZALLO
Età: 55
Sesso: Maschile
Utente Junior
19/12/2012 15:02

Salve, sono nuovo del forum e chiedevo consiglio da voi riguardo ad una caldaia BAXI 280 LUNA HT. Premetto caldaia con 4 anni di vita. Problema! In sostanza la caldaia appena fa il suo ciclo per accendersi, dopo pochi secondi si spegne con relativo errore E133, vale a dire mancata accensione per non rilevata fiamma. In sostanza arriva ad accendersi ma subito dopo si spegne fin quanto fa i suoi altri quattro tentativi e poi va in blocco con il seguente errore E 133. Ora i controlli che ho fatto sono i seguenti: Verificato l'esatta fase neutro di alimentazione, aperta la camera di combustione trovata in buono stato controllato l'elettrodo di rilevazione fiamma trovato in buono stato controllato sia col tester che visivamente, provato a variare leggermente la distanza di quest'ultimo ma senza risultati, canna fumaria pulita, insomma un po' di tutti i controlli sono stati fatti. Un tecnico mi aveva detto che probabilmente poteva essere la scheda madre, che tra cui e unica in questa caldaia, e la cifra per questa scheda e oltre 300E. Ora chiedevo a voi con la vostra esperienza se potevate darmi un aiuto in proposito attendo gradite vostre risposte. Grazie Rosario1968
OFFLINE
Post: 98
Post: 98
Registrato il: 08/12/2012
Registrato il: 08/12/2012
Città: TRIESTE
Età: 58
Sesso: Femminile
Occupazione: responsabile tecnico
Utente Junior
INSTALLATORE -MANUTENTORE
19/12/2012 15:41

E 133 = MANCANZA GAS = Premere il tasto di reset (circa 2 secondi). Se l’anomalia persiste chiamare il centro di assistenza tecnica autorizzato [SM=g7345]

Dovrebbe esserci un tubicino che va dal ventilatore alla valvola del gas Pl: ingresso segnale d’aria proveniente dal ventilatore

Verificare che non sia ostruito, aspirare eventuale sporco dall'innesto del tubicino sulla valvola gas
Colui che divide il proprio sapere e lo discute con gli altri, ottiene una conoscenza universale serena. Povero invece chi pensa di sapere e tiene per sé
Un sorriso
Antonella
OFFLINE
Post: 33
Post: 33
Registrato il: 19/12/2012
Registrato il: 19/12/2012
Città: POZZALLO
Età: 55
Sesso: Maschile
Utente Junior
19/12/2012 16:07

Grazie, provo a fare questa altra prova, le faccio sapere!!!
OFFLINE
Post: 33
Post: 33
Registrato il: 19/12/2012
Registrato il: 19/12/2012
Città: POZZALLO
Età: 55
Sesso: Maschile
Utente Junior
19/12/2012 16:27

Spiacente, ho controllato il tubicino era pulito e in buono stato, fatto pure la prova senza tubicino e non accendeva affatto, poi lo rimesso ed accendeva, ma dopo un po' si spegneva come ha fatto sempre.
OFFLINE
Post: 18
Post: 18
Registrato il: 01/01/2013
Registrato il: 01/01/2013
Città: CAGNANO VARANO
Età: 60
Sesso: Maschile
Utente Junior
TECNICO MANUTENTORE
01/01/2013 21:21

Cambia il pressostato aria, fammi sapere!!!
OFFLINE
Post: 33
Post: 33
Registrato il: 19/12/2012
Registrato il: 19/12/2012
Città: POZZALLO
Età: 55
Sesso: Maschile
Utente Junior
03/01/2013 18:18

Grazie intanto, ho fatto un altra prova, e cioe' controllare la corrente di ionizzazione all'elettrodo. E' ho constatato che non mi dava alcun valore in tensione niente. In sostanza ho collegato in serie all'elettrodo in millivolt e non ho rilevato niente, quindi posso dedurre che sia la scheda oppure non e una cosa rilevante quanto ho detto?
OFFLINE
Post: 98
Post: 98
Registrato il: 08/12/2012
Registrato il: 08/12/2012
Città: TRIESTE
Età: 58
Sesso: Femminile
Occupazione: responsabile tecnico
Utente Junior
INSTALLATORE -MANUTENTORE
03/01/2013 18:29

Se l'elettrodo è quello di rilevazione fiamma è corretto che non trovi tensione... infatti manda in blocco la caldaia ergo non si può dedurre che la scheda è guasta.
Verifica la pressione minima ( e già che ci sei la massima) del gas.
Rileggendo il quesito vedo che si accende la fiamma ma l'elettrodo non la rileva. Rileggo che hai verificato la continuità dell'elettrodo ed ok.
Non "tocca" a massa (terra) vero?
Il collegamento di messa a Terra invece è corretto?
Colui che divide il proprio sapere e lo discute con gli altri, ottiene una conoscenza universale serena. Povero invece chi pensa di sapere e tiene per sé
Un sorriso
Antonella
OFFLINE
Post: 33
Post: 33
Registrato il: 19/12/2012
Registrato il: 19/12/2012
Città: POZZALLO
Età: 55
Sesso: Maschile
Utente Junior
03/01/2013 19:16

Ciao Antonella, insomma si quasi tutte le verifiche le ho fatte, quella di misurare la pressione del gas non l'ho fatta, per 2 motivi uno perche quando la caldaia si avvia rimane accesa pochi secondi e poi si spegne, e quindi mi viene difficile misurare la pressione sia minima che massima.Quello che ti chiedo invece con esattezza e' la verifica effettiva di quiesto sistema se rileva o meno la fiamma, ho pulito bene l elettrodo insomma poi ho fatto la prova con lo strumento per vedere se cera corrente,e tu mi dici che se non ce' corrente va bene , o almeno cosi' ho capito.Insomma un po' un problema, perche' non e che non si accende, si ma poi si spegne. non so forse la verifica effettiva se la scheda funzioni con il relativo elettrodo di rilevazione. Mi puoi un po' dare un altra dritta, ti ringrazio anticipatamente Rosario........
OFFLINE
Post: 98
Post: 98
Registrato il: 08/12/2012
Registrato il: 08/12/2012
Città: TRIESTE
Età: 58
Sesso: Femminile
Occupazione: responsabile tecnico
Utente Junior
INSTALLATORE -MANUTENTORE
03/01/2013 19:31

Cerco di spiegarmi meglio...
Non va bene che non c'è corrente, ci deve essere affinchè la scheda la legga e "capisca" che c'è fiamma accesa.
"Va bene" nel senso che se non rileva fiamma, tu con il tester non trovi corrente
Ti ho suggerito di aumentare la pressione minima e lo puoi fare anche senza che la caldaia sia accesa, basta agire sulla regolazione non più di un quarto di giro... l'obiettivo è riuscire a far accendere la caldaia. Quando sarà accesa controllerai i valori di taratura e li riporterai a quelli di targa.

Questo problema è successo dopo una manutenzione?

.
Colui che divide il proprio sapere e lo discute con gli altri, ottiene una conoscenza universale serena. Povero invece chi pensa di sapere e tiene per sé
Un sorriso
Antonella
OFFLINE
Post: 2
Post: 2
Registrato il: 03/01/2013
Registrato il: 03/01/2013
Città: MONTJOVET
Età: 40
Sesso: Maschile
Utente Junior
03/01/2013 22:24

Le pressioni gas prima della valvola gas e dopo sono corrette? Puo essere che non partendo bene non ha nemmeno tempo di rilevare..
OFFLINE
Post: 98
Post: 98
Registrato il: 08/12/2012
Registrato il: 08/12/2012
Città: TRIESTE
Età: 58
Sesso: Femminile
Occupazione: responsabile tecnico
Utente Junior
INSTALLATORE -MANUTENTORE
05/01/2013 16:39

controllo corrente di ionizzazione
Nel pdf allegato uno schema per capire come misurare la corrente di ionzzazione
Colui che divide il proprio sapere e lo discute con gli altri, ottiene una conoscenza universale serena. Povero invece chi pensa di sapere e tiene per sé
Un sorriso
Antonella
OFFLINE
Post: 33
Post: 33
Registrato il: 19/12/2012
Registrato il: 19/12/2012
Città: POZZALLO
Età: 55
Sesso: Maschile
Utente Junior
06/01/2013 16:14

Molte grazie Antonella per adesso per i tuoi ottimi consigli, ti faccio sapere. Grazie ancora...
OFFLINE
Post: 1
Post: 1
Registrato il: 18/12/2014
Registrato il: 18/12/2014
Età: 39
Sesso: Maschile
Utente Junior
18/12/2014 13:54

Ciao rosario .io ho lo stesso problema sulla baxi prime hit . .. sono indeciso se cambiare gli elettrodi o la valvola gas?! Come hai risolto l'errore 133
Grazie in anticipo
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
19/12/2014 18:06

Re:
benettifabio, 18/12/2014 13:54:

Ciao rosario .io ho lo stesso problema sulla baxi prime hit . .. sono indeciso se cambiare gli elettrodi o la valvola gas?! Come hai risolto l'errore 133
Grazie in anticipo


E la scheda



OFFLINE
Post: 33
Post: 33
Registrato il: 19/12/2012
Registrato il: 19/12/2012
Città: POZZALLO
Età: 55
Sesso: Maschile
Utente Junior
20/12/2014 16:54

mancata accensione E 133
Salve, ebbene si il problema lo risolto. Come vedoi dopo tanti tentativi fatti con l'aiuto ed il supporto del forum, alla fine son stato premiato. Tutto quello che devi fare e' il seguente, certo che prima devi fare tutti gli accertamenti di rito. In sostanza sono stato indirizzato da un OTTIMO come definirlo radiotecnico, insomma chi si occupa di elettronica e riparazioni. Gli ho consegnato la scheda ed ha fatto delle sostituzioni di 2 mi sembra componenti che lui aveva testato non funzionavano bene. Vale a dire un condensatore e mi sembra un transistor, vedi che ti parlo di piccolissimi componenti. A farla breve la caldaia a tutt'oggi va che e una meraviglia e ringrazio ancora oggi questo bravo tecnico. Quindi fai questa prova anche tu. Ti dico che la mia scheda costa 280 euro + iva (da matti) io con meno di... non ti dico il prezzo preciso ma meno di 60, mi son visto la festa. Spero che sia di tuo aiuto. Fammi sapere grazie a presto e Auguri di Buon Natale.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 10:27. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"