D(mm) = vSup. tot. tubaz. in uscita + 50% ×10
0,785
ESEMPIO:
Entrata: N° 1 tubazione da 3''
Uscita: N° 1 tubazione da 11/2'' , N° 1 tubazione da 2'', N° 1 tubazione da 3'' si effettua la somma delle sezioni delle sole tubazioni USCENTI
1 1/2''
2''
3''
Aumento 50%
Totale
= 14,2 cm2
= 22,8 cm2
= 52,4 cm2
89,4 cm2
44,7
134,1 cm2
D = V 134,1 ×10 = 130 mm
0,785
Viene scelto un diametro uguale o immediatamente superiore. Nel nostro caso 5'' che ha diametro interno pari a 129,9.