Externa salvaspazio Riello 28Ki Allarme 7 discontinuo

Ultimo Aggiornamento: 14/10/2023 11:42
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 3
Post: 3
Registrato il: 18/12/2014
Registrato il: 18/12/2014
Sesso: Maschile
Utente Junior
18/12/2014 13:50

Externa salvaspazio Riello 28Ki Allarme 7 discontinuo
Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum ma ho lo stesso problema con la mia Riello Salvaspazio. Il problema è quello descritto nel post, e cioè, che aprendo l'acqua sanitaria , invece di arrivare ail rubinetto arriva prima nei termosifoni. Il tecnico riello di zona è venuto già 2 volte. La prima pe sostituire lo scambiatore sanitario, la seconda per fare la revisione alla valvola a tre vie. In entrambe i casi il problema sembra risolto ma poi tutto è tornato come prima. Ieri leggendo questo post ho smontato la sonda NTC come (perché anche a me dopo che è venuto il tecnico mi segnava AL7 cosa che non era mai successa) indicato da Luciano, era incrostata e con un po di carta vetrata l'ho pulita. Sembrava essere ok ma niente, l'acqua del rubinetto è fredda e quella dei termosifoni è calda.
Pensate sia il caso di sostituirla con una nuova? La sonda che è poco più giù che è attaccata direttamente sul tubo può essere smontata e verificata semplicemente svitando le due viti di supporto? Se qualcuno ha qualche altra idea, grazie mille.

Ciao a tutti
Valerio.
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
18/12/2014 17:26

Se la caldaia va su sanitario e riscalda i radiatori vuo dire che la deviatrice trafila sul riscaldamento, serve una revisione della deviatrice, sostituzione piattelli membrana e pulizia alberini con successivo ingrassaggio, controllo dei micro interruttori.. per gli altri allarmi procedere come dal manuale, in caso di sonde non serve pulirle con abrasivi, vanno sostituite, perchè probabilmente è alterata la curva di lavoro di queste... Lo scambiatore primario non ha nessuna attinenza da quello che è successo.. la tua caldaia necessita di manutenzione, e quello su citato fa parte di una manutenzione..meglio se fatta da personale autorizzato, sconsiglio di mettere mani.. Ricordo che la caldaia non è fai da te.. potrebbe fare bhoooooooooommmmmmm


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 3
Post: 3
Registrato il: 18/12/2014
Registrato il: 18/12/2014
Sesso: Maschile
Utente Junior
19/12/2014 09:59

Externa salvaspazio Riello 28Ki Allarme 7 discontinuo
Grazie mille , sto aspettando ora che il tecnico arriva per fargli ri-controllare tutto. Stai tranquillo ho effettuato la pulizia della sonda solo dopo aver sentito al telefono il tecnico.
Grazie ancora per il tuo tempo.
OFFLINE
Post: 3
Post: 3
Registrato il: 18/12/2014
Registrato il: 18/12/2014
Sesso: Maschile
Utente Junior
24/12/2014 12:04

Buongiorno, il problema è risolto. sostituite le due sonde (termosifoni e sanitaria) in + è stata pulita la molla della valvola a tre vie che era incrosta. Grazie per il tuo tempo e Buone feste.
OFFLINE
Post: 1
Post: 1
Registrato il: 14/10/2023
Registrato il: 14/10/2023
Età: 67
Sesso: Maschile
Utente Junior
14/10/2023 11:34

Buongiorno e grazie per l accettazione al forum , anch io ho ho lo stesso problema di allarme 7 su una caldaia kis 26 salva spazio del 2006 installata su una seconda casa e utilizzata pochissimo . Sporadicamente specialmente quando arrivo in casa mi da allarme 7 , poi premo un reset e magari per tutto il we funziona invece qualche volta ripete l allarme parecchie volte . Ho già provveduto a cambiare la sonda , ma non è cambiato niente . Potrei controllare qualcos altro ? Inoltre un altro problema che ho sempre avuto dall inizio e mai risolto dal tecnico Riello e che l acqua calda sanitaria è discontinua , problema molto fastidioso specialmente d inverno , durante l uso dell acqua sanitaria , per circa 20/30 secondi esce fredda per poi uscire ancora calda .Grazie mille a chi può rispondermi
[Modificato da Salvatore Torcivia 14/10/2023 11:42]
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 06:06. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it