| | | OFFLINE | | Post: 2 Post: 2 | Registrato il: 27/03/2012 Registrato il: 27/03/2012 | Città: MILANO | Età: 55 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
27/03/2012 23:57 | |
Salve,
Il problema riguarda una Riello Family KIS 26 a Metano.
Installata un anno e mezzo fa, non ha mai dato problemi, fino a un paio di mesi fa.
Da allora, diverse volte al giorno e non necessariamente in corrispondenza dell'erogazione di acqua calda, la caldaia inizia a fare un rumore sordo e molto forte, quasi come se andasse in risonanza.
Il rumore a volte smette da solo,dopo un paio di minuti, a volte si interrompe quando si termina l'erogazione dell'acqua, a volte si interrompe solo dopo che la caldaia viene spenta e riaccesa.
Il pannello di controllo non mostra anomalie e l'acqua calda viene erogata sia in sanitario che in Riscaldamento.
La pressione e' intorno ai 1.8 bar.
Riuscite a darmi qualche consiglio?
Grazie mille in anticipo
Paolo |
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 489 Post: 489 | Registrato il: 08/04/2011 Registrato il: 08/04/2011 | Città: BASSANO DEL GRAPPA | Età: 51 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG] | TECNICO MANUTENTORE | |
|
28/03/2012 21:15 | |
Normalmente rumori come quelli che riferisci tu sono più frequenti sulle Family condens, comunque la prima cosa che viene in mente è che in postcircolazione il by-pass della caldaia non funzioni bene e produca quel rumore. Una cosa però ti devo chiedere: la caldaia è per caso collegata con flessibili in acciaio del tipo estensibile? |
|
| | | OFFLINE | | Post: 2 Post: 2 | Registrato il: 27/03/2012 Registrato il: 27/03/2012 | Città: MILANO | Età: 55 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
29/03/2012 22:12 | |
Hai ragione tu: il modello: e' una Family Condens 25, a metano (non essendo un tecnico, mi sono fidato dei manuali in rete).
Per quanto riguarda i tubi no, non sono flessibili di acciaio di tipo estensibile, ma sono tubi fissi normali.
Sinceramente: è un intervento che può fare anche un non tecnico come me o e' meglio chiamare l'assistenza?
Grazie mille in anticipo
Paolo
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 489 Post: 489 | Registrato il: 08/04/2011 Registrato il: 08/04/2011 | Città: BASSANO DEL GRAPPA | Età: 51 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG] | TECNICO MANUTENTORE | |
|
31/03/2012 14:04 | |
Se si tratta di una Family condens, cambia tutto perchè il rumore dovrebbe essere quasi sicuramente di combustione. Se la caldaia è nuova, potrebbe essere sufficiente alzare un poco il minimo, se invece la caldaia ha già lavorato 1-2 anni, potrebbe anche essere lo scambiatore sporco lato fumi. In ogni caso ti consiglio di rivolgerti a un tecnico riello che saprà come intervenire in ciascuno dei due casi. Ciao |
|
| | | OFFLINE | | Post: 1 Post: 1 | Registrato il: 16/03/2021 Registrato il: 16/03/2021 | Età: 59 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
16/03/2021 08:02 | |
ppegurri, 27/03/2012 23:57:
Salve,
Il problema riguarda una Riello Family KIS 26 a Metano.
Installata un anno e mezzo fa, non ha mai dato problemi, fino a un paio di mesi fa.
Da allora, diverse volte al giorno e non necessariamente in corrispondenza dell'erogazione di acqua calda, la caldaia inizia a fare un rumore sordo e molto forte, quasi come se andasse in risonanza.
Il rumore a volte smette da solo,dopo un paio di minuti, a volte si interrompe quando si termina l'erogazione dell'acqua, a volte si interrompe solo dopo che la caldaia viene spenta e riaccesa.
Il pannello di controllo non mostra anomalie e l'acqua calda viene erogata sia in sanitario che in Riscaldamento.
La pressione e' intorno ai 1.8 bar.
Riuscite a darmi qualche consiglio?
Grazie mille in anticipo
Paolo
Abbiamo preso una cantonata. La Riello non vale niente, pessimo acquisto...... assistenza zero, li chiami e non rispondono, gli scrivi e non rispondono. Mai più una Riello. Rumorosa più di un trattore....per nulla professionali..... |
|
|
|