qualcuno mi puo spiegare questa?
allora perche questi lavori si certificano come a norma?
TUBAZIONI MULTISTRATO PER IMPIANTI GAS
A Cagliari stanno costruendo la nuova rete del gas, composto da propano (50 %) e aria (50 %) e con un potere calorifico di circa 11.000 kcal/m³ (12,8 kW/m³).
Per la tubazione di collegamento tra il contatore e le varie utenze (piano cottura, caldaia, scaldabagno, ecc.) stanno usando un tubo multistrato che si dice omologato.
Questa soluzione è a norma? Non ho trovato normative che lo indichino, cosa ne dite?
(05-2003 Meloni)
Per quanto di nostra conoscenza non vi sono tubazioni multistrato (Polietilene-Alluminio) omologate per gas.
Allo stesso modo si è espresso il Ministero delle Attività Produttive con lettera del 11.2.02 al quesito della provincia di Bolzano in data 14.1.02.
Domanda: "Il tubo multistrato è accettabile o meno per gli impianti a gas?"
Risposta del Ministero: "Non è specificata né risulta a questo ufficio alcuna conformità a norme emesse da uno degli organismi normatori che riguardino l'impiego per uso domestico di tubi multistrato, né è documentata l'equivalenza a nessuna normativa circa il livello di sicurezza offerto.
L'impiego di materiali e di modalità di posa diversi da quelli contenuti nelle norme di installazione di impianti domestici a gas (UNI 7129, ecc.) non può pertanto godere della presunzione di conformità alle regole della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza prevista dalla Legge 1083/71 e dalla Legge 46/90