    Problema riscaldamento
    Salve la caldaia in oggetto è alimentata a GPL, funziona benissimo a sanitario, ma da quest'anno in riscaldamento va sempre in d1.... Parte la pompa parte il bruciatore e a 35/40 gradi si spegne andando in d1 per poi ripartire e rispegnersi e via così... Ho controllato la pompa e gira, lo scambiatore è stato pulito... Help please
  • OFFLINE
    Andrea
    Post: 18
    Post: 18
    Registrato il: 05/12/2022
    Registrato il: 05/12/2022
    Età: 45
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 06/12/2022 21:00
    Nessuno riesce ad aiutarmi? Un altra info, D1 è il tempo di attesa dell'acqua sanitaria e D2 il tempo di attesa dell'acqua dei termosifoni, se faccio partire i termosifoni con tutti i radiatori chiusi, la temperatura (giustamente) sale immediatamente e va in D2, invece se tengo le valvole aperte dopo poco si spegne senza alzarsi più di tanto, ma va in D1... Sto impazzendo
  • OFFLINE
    Elia Padrin
    Post: 38
    Post: 38
    Registrato il: 18/10/2022
    Registrato il: 18/10/2022
    Età: 26
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 07/12/2022 07:49
    Ciao Andrea, controlla la temperatura impostata in caldaia per il circuito del riscaldamento
  • OFFLINE
    Elia Padrin
    Post: 38
    Post: 38
    Registrato il: 18/10/2022
    Registrato il: 18/10/2022
    Età: 26
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 07/12/2022 07:51
    Vorrei inoltre capire se i radiatori arrivano effettivamente a 35/40 gradi
  • OFFLINE
    Andrea
    Post: 18
    Post: 18
    Registrato il: 05/12/2022
    Registrato il: 05/12/2022
    Età: 45
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 07/12/2022 08:01
    Elia buongiorno, la temperatura del riscaldamento è impostata a 60gradi, (ho provato anche ad aumentare, ma non cambia nulla) i termosifoni non hanno il tempo di riscaldarsi la caldaia va in D1 prima che l'acqua possa passare in tutti gli elementi ma se lascio fare, dopo vari accendi/spegni pian piano l'acqua "calda" arriva negli elementi... In parallelo ho un termocamino con valvole a flappe e di non ritorno,(che comunque ho provato a chiudere manualmente) e quando lo accendo funziona tutto alla grande
  • OFFLINE
    Elia Padrin
    Post: 38
    Post: 38
    Registrato il: 18/10/2022
    Registrato il: 18/10/2022
    Età: 26
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 07/12/2022 08:09
    Ok se non erro la caldaia ha uno scambiatore bitermico quindi escludiamo possibili valvole tre vie incastrate… se mi dici che lo scambiatore è pulito allora potresti avere un problema di circolazione, probabilmente il circolatore in caldaia non funziona correttamente o forse la sonda in mandata è difettosa, non è facile capire senza averla effettivamente davanti… vado a tentativi…
  • OFFLINE
    Andrea
    Post: 18
    Post: 18
    Registrato il: 05/12/2022
    Registrato il: 05/12/2022
    Età: 45
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 07/12/2022 08:16
    Si esatto lo scambiatore è bitermico (quindi niente 3 vie) l'ho smontato pulito con acido citrico (molto efficace col calcare ma molto delicato con tubature) soffiato con compressore e fatto circolare acqua all'interno (e circola bene), la sonda in mandata non la porta... Ho aperto la pompa credendo che si fossero deformate le palette, ma sono ok
  • OFFLINE
    Elia Padrin
    Post: 38
    Post: 38
    Registrato il: 18/10/2022
    Registrato il: 18/10/2022
    Età: 26
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 07/12/2022 08:50
    Guardando gli esplosi della caldaia, mi risulta sia presente una sonda doppia in mandata che svolge sia la funzione di termostato di sicurezza che sonda riscaldamento, altri problemi non ne vedo se hai controllato tutto il resto. Ti direi di provare a sostituire quella, l’ultima spiaggia è la scheda.
  • OFFLINE
    Andrea
    Post: 18
    Post: 18
    Registrato il: 05/12/2022
    Registrato il: 05/12/2022
    Età: 45
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 07/12/2022 08:59
    Scusa non voglio insistere, ma forse stai guardando l'esploso del f24d la c24d porta la doppia sonda sul ritorno, non credo sia la scheda in quanto dal rumore sembra siano colpi d'ariete o acqua in ebollizione (escluderei quest'ultimo in quanto la temperatura non sale, cosa che succede se chiudo la chiave dei termosifoni)
  • OFFLINE
    Andrea
    Post: 18
    Post: 18
    Registrato il: 05/12/2022
    Registrato il: 05/12/2022
    Età: 45
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 07/12/2022 10:25
    E se il rumore che sento fossero colpi d'ariete? Come potrei eliminarli?
  • OFFLINE
    Elia Padrin
    Post: 38
    Post: 38
    Registrato il: 18/10/2022
    Registrato il: 18/10/2022
    Età: 26
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 07/12/2022 11:56
    Non ero al corrente dei rumori onestamente.
    Mi par strano siano presenti colpi d’ariete sul circuito riscaldamento, solitamente si verificano sul lato sanitario e basta montare un riduttore di pressione in ingresso.
    Però mi puzza il circolatore…
  • OFFLINE
    Andrea
    Post: 18
    Post: 18
    Registrato il: 05/12/2022
    Registrato il: 05/12/2022
    Età: 45
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 07/12/2022 12:37
    Se fosse il circolatore che appunto non fa circolare l'acqua dovrebbe salire la temperatura non credi?
  • OFFLINE
    Elia Padrin
    Post: 38
    Post: 38
    Registrato il: 18/10/2022
    Registrato il: 18/10/2022
    Età: 26
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 08/12/2022 10:22
    Sisi hai ragione però non riesco a darmi altre spiegazioni… è veramente strano… a sto punto controllerei la valvola del gas. Sarebbe l’unica cosa rimasta da fare… avendo il gpl potrebbe essere un problema di pressione in entrata
    [Modificato da Elia Padrin 08/12/2022 10:24]
  • OFFLINE
    Andrea
    Post: 18
    Post: 18
    Registrato il: 05/12/2022
    Registrato il: 05/12/2022
    Età: 45
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 08/12/2022 18:23
    Aggiornamento... Ho eliminato i "colpi d'ariete" cambiando lo sfiato della pompa, e facendo partire la caldaia con la vite della pompa aperta, così da evitare accumuli d'aria, ma il problema D1 persistente...la valvola del gas non può essere, fatto che la modulazione in sanitario funziona... Inizio a pensare Nun problema di scheda
  • OFFLINE
    Elia Padrin
    Post: 38
    Post: 38
    Registrato il: 18/10/2022
    Registrato il: 18/10/2022
    Età: 26
    Sesso: Maschile
    Utente Junior
    00 08/12/2022 20:47
    Ok ottimo… probabilmente la pompa andava in cavitazione e per quello sentivi dei rumori, dovuti appunto dallo scoppio delle bollicine.
    Ormai abbiamo escluso praticamente ogni problema di componenti in caldaia… rimane solo la scheda a sto punto. Ma fammi un ultimo tentativo e prova a diminuire la portata della pompa in caldaia dal selettore (sempre sia presente).
1