00 20/01/2022 08:31
Se la caldaia aumenta di pressione anche se è spenta , il  problema potrebbe essere quasi sicuramente  nel  rubinetto di riempimento. Se non è correttamente chiuso e c'è una trafilatura anche minima, inevitabilmente con il tempo la pressione aumenta. Quindi:
1) per prima cosa sostituirei il rubinetto di riempimento; è uno dei ricambi che di solito ha un prezzo abbordabile e quindi val sempre la pena di provare a sostituirlo
2) a questo punto la pressione dovrebbe stabilizzarsi , almeno a freddo.
3) se la pressione a freddo non si stabilizza nonostante la sostituzione del rubinetto di carico, ci risentiamo. Potrebbe, in questo caso, esserci una trafilatura nello scambiatore secondario (quello che scalda l'acqua calda sanitaria), fatto abbastanza raro in una caldaia pressochè nuova, ma non escludibile. In tal caso significa che l'acqua dell'acquedotto trafila dallo scambiatore secondario nel circuito di impianto riscaldamento e quindi , anche in questo caso, la pressione inevitabilmente aumenta.