dopo aver letto molte discussioni su questo e altri forum ho trovato e risolto a costo zero il problema della mia caldaia Beretta Meteo MIX 24 C.S.I in funzione dal 2004 e che da qualche giorno andava in blocco con allarm AL8 dopo 10 - 20 minuti di funzionamento.

Il problema non era dovuto al termostato bruciatore.

Scollegato il tubo pivot dalla caldaia (quello più in basso dei due nella foto)
   

da questo sono uscire delle gocce di condensa e provando ad infilare un oggetto nel relativo foro, questo risultava essere ostruito.

Il foro era otturato internamente alla canna fumaria da polvere e piccoli detriti di cemento (vedi foto)
 

Per ripristinare il funzionamento della caldaia ho eseguito le seguenti operazioni:
1) scollegato tubo pivor e verificato che fosse tappato
2) scollegato canna fumaria per eseguire ispezione visiva dal alto
3) rimossa fascetta e terminale con prese aria/fumi per accedere meglio alla parte curva/inclinata otturata
4) tappato con un pezzo di cartone il condotto verso ventilatore per evitare che i detriti finissero dentro la caldaia/ventilatore
5) collegato un tubetto di gomma di circa 2 cm di diametro ad aspirapolvere per aspirare i detriti che andavo a rimuovere
6) picchiettato con un cacciavite i detriti accumulati nel tubo
7) aspirato e pulito il tutto
8) rimontato il tutto
9) accesa caldaia, questa è partita correttamente senza più andare in blocco :-)

Condivido questa esperienza e le foto del problema sperando che sia di aiuto ad altre persone.

Saluti a tutti,
Marco.