00 21/04/2021 15:42
Il pressostato fumi è nuovo di circa 2 mesi , se lo scollego elettricamente la caldia è prorpio morta e non parte nemmeno ventilatore.
Mentre se lo collego il ventilatore parte regolarmente .
Il pressostato l'ho cambiato perche 2 mesi fa faceva il solito difetto e anchio ho pensato che fosse quello il problema . Sono pressostati tarati molto basso e con il tempo potrebbero andare e non andare . Se lo provi con il test e soffiando con la bocca nella camera positiva va regolare (vedi micro interruttore con il test), ma a volte i fumi  rilasciano all'interno dei tubettini quella sostanza verdastra che sicuramente si accumula anche dentro le camere del pressostato . 

La cosa strana è che ora la caldaia va regolare è il difetto non lo fa più , senza fare niente di che , ha ripreso .
Ho fatto caso che il difetto compare in giorni piovosi .

Ora domani la fermo perche voglio cambiare il pressostato di mancanza acqua perche tra il corpo in plastica e il corallino in metallo fa qualche goccia di acqua .