00 19/10/2020 10:28
Rettfico sul problema dell'ACS della discussione https://www.freeforumzone.com/d/11658682/Caldaia-Baxi-ECO3-240Fi/discussione.aspx?#idm136994573: 
Il problema persiste è cioe:
impostato la temperatura  a 50° per l'ACS la caldaia si accende arriva a 50° poi si spegne la fiamma (senza andare in blocco o dare alcun errore) e si spegne la spia del rubinetto sul display quindi la temperatura scende e quando arriva a 40° si riaccende la fiamma e la spia del rubinetto e questo ciclo continua per tutta la durata di richiesta dell'ACS.
Ho fatto le seguenti prove senza successo:
  • pulizia scambiatore primario e  secondario (piu volte)
  • sostituzione sonda NTC sul secondario
  • Sostituzione scheda

Le cause che individuo sono due:
  • valvola dl gas che non modula (ma per i termosifoni modula bene nel senso che mantiene la temperatura impostata ho fatto pa prova di staccare un cavo al modulatore  e la fiamma va la minimo)
  • qualche sonda impazzita che indica alla scheda di spegnere la fiamma.
 A tal proposito vorrei sapere come si chiamano e a che servono le sonde in  foto perche ho dei sospetti:





Grazie
Massimo

P.S. e mi devo agganciare alla vecchia discussione ditemi pure.