00 20/01/2020 20:04
Ciao.

Proprio oggi ho trovato un problema simile su una Ariston GENUS 27 MFFI
Sintomi: La caldaia a volte partiva da sola senza nessuna richiesta, mentre quando veniva richiesta ACS a volte non faceva l'accensione (ma senza andare in blocco).
Conoscevo gà la macchina alla quale nel tempo ho già cambiato più volte le sonde NTC, in quanto nel mio caso il problema stà nello spinotto portasonda: pur cambiando sonda il contatto risulta difettoso, e in questa macchina se il circuito della sonda si apre la caldaia va in funzione, credo sia una specie di protezione antigelo...
Io ho risolto sistemando l'innesto portasonda verde. Nel mio caso si notavano i led che fungono da termometro sempre al massimo (80/90°) oppure si spegnevano completamente, indice di un difetto nella lettura della temperatura da parte della scheda.
Ti consiglierei di verificare anche il funzionamento dell'altra scheda, se è simile alla Genus dovrebbe avere 2 schede, una di alimentazione e una di comando.

Spero di esserti stato utile.👋