00 04/11/2019 17:33
Carmelo.54, 04/11/2019 14.57:

Qualcosa non e al posto giusto, non centra niente il ventilatore , questo normalmente deve essere fermo, si deve avviare , quando ce prelievo di acqua sanitaria o quando si chiude il contatto del TA , se si avvia immediatamente senza richieste, si e incollato il contatto del relais che comanda il ventilatore, quindi il problema e sulla scheda.
La caldaia non si avvia per motivi di sucurezza

A me è successo in una caldaia da 115 kW che il ventilatore girava senza nessuna richiesta e poi era l inverter del ventilatore guasto ma come già scritto potrebbe anche essere la scheda bisogna provare..