00 07/01/2019 15:55

Buongiorno a tutti,


sono nuovo nel forum, ringrazio chiunque possa aiutarmi. Ho una caldaia Hermann spaziozero basic 24 se, è una caldaia ad incasso a camera stagna. Da qualche giorno presenta un anomalia molto strana, praticamente l'acqua della vasca da bagno (su bidet e lavandini non succede) viene ad intermittenza calda e fredda. Ho fatto molte prove, ho sostituito la sonda termica del circuito sanitario, credendo potesse dipendere da quella, ma il problema rimane. Dopo tante prove sono riuscito a replicare il problema in modo sistematico: mi sono accorto che il problema si manifesta solo se la paratia della caldaia (quella che si chiude in maniera stagna) è completamente chiusa e sigillata. In questo caso sento la caldaia andare in blocco e poi ripartire ogni 3-4 secondi. Se lascio anche una piccola fessura aperta, anche di pochi millimetri, nella paratia il problema scompare. E' come se la caldaia necessitasse di un maggior quantitativo di aria per poter bruciare il gas ma potrebbe ovviamente dipendere da qualsiasi altro meccanismo collegato che mi sfugge. Qualcuno di voi riesce ad aiutarmi? Potrebbe essere collegato al pressostato dei fumi? In questi giorni la temperatura esterna è molto bassa,non so se questo può incidere.


Ringrazio chiunque riesca a darmi una qualche idea.