Buon giorno a tutti e grazie per avermi accettato nel forum.Vorrei cortesemente chiedere un parere su una problematica di non facile soluzione.Da un paio di giorni è stato installato sulla linea idrica dei sanitari nel nostro condominio formato da 4 appartamenti un vaso di espansione di 50 lt.La causa erano i colpi d’ariete che si riflettevano sulla mia caldaia provocati dalle chiusure rapide del passo rapido, Problema risolto,no. I miei vicini di casa interpellati in quanto sento ancora forti vibrazioni per alcuni secondi con contraccolpi sulla caldaia mi hanno detto che dopo l’installazione del vaso di espansione hanno notato, soprattutto nel wc, un notevole aumento della pressione dell’acqua. Ho appurato personalmente che proprio queste aperture causano nuovamente il solito problema.Inoltre casualmente mi sono trovato davanti al vaso di espansione quando hanno aperto l’acqua del wc e ho notato una flessione continua della pressione registrata sul pressostato del vaso e lo stesso alla chiusura dell’acqua si è messo a vibrare provocando un forte rumore.L’idraulico interpellato mi ha detto di aspettare qualche giorno per verificare l’eventuale assestamento !!! del vaso.Chiedo è normale che l’installazione del vaso di espansione aumenti la pressione dell’acqua nelle condutture?E’ normale che all’apertutura del passo rapido di un appartamento, ma non il mio, si metta a vibrare emettendo un forte rumore?La pressione della linea di allaccio è di 3,5 bar, chiedo quanto dovrebbe essere la pressione interna del vaso?Infine chiedo possibilmente l’esatta procedura di installazione di un vaso di espansione su una linea dei sanitari, es, come viene fatto il suo riempimento di acqua e di aria.Un grazie sincero a eventuali risposte o suggerimenti.
OFF
LINE
Carmelo.54
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
0
0
02/11/2017
21:53
1)Il colpo di ariete, avviene quando si ha l'arresto brusco di un flusso all'interno di una tubazione; normalmente si sente in prossimità del punto dove avviene l'interruzione di flusso, quindi e stranissimo che ripercuota in modo particolare sulla sua caldaia.2)Il vaso di espansione non serve per ammortizzare i colpi d'ariete, bensì serve per aumentare l'autonomia di acqua ogni qualvolta si fa un prelievo, non ha ne la ne la funzione e ne la capacità di fare aumentare la pressione dell'acqua.3)La pressione di precarica deve essere pari alla pressione minima del pressostato.4)Nel suo caso penso che basti installare una valvola di non ritorno sul tubo di ingresso delle caldaia e nel caso che il rumore persista, faccia installare un ammortizzatore di colpi d'ariete sotto la caldaia o in prossimità di essa.Saluti Carmelo.54
Tag discussione
installazione
espansione
Registrati
Accedi
BENVENUTO NUOVO UTENTE
Accedi
IL MIO PROFILO
LE MIE DISCUSSIONI
FORUM CHE SEGUI
LA MIA FORUM-CARD
MODIFICA FORUM-CARD
FAQ
TRADUCI
LOGOUT
Accedi
Registrati
FAQ
TRADUCI
Scatta o carica foto
Allega file
Inserisci link da url (card)
Incorpora url (YouTube/Twitter/...)
ACCETTA
RIFIUTA
Anteprima