La capacità di un vaso d'espansione chiuso a membrana
(diaframma) per impianti di riscaldamento viene calcolata applicando
la seguente formula:
dove:
V = Volume del vaso (l)
e = coefficiente di espansione dell'acqua. Calcolato in base alla
massima differenza tra la temperatura dell'acqua ad impianto
freddo e quella massima d’esercizio. In pratica, per il
riscaldamento, si assume il valore convenzionale di 0,035.
C = contenuto di acqua dell'impianto (l).
Pi= pressione assoluta iniziale, (bar) alla quota alla quale è installato il vaso, rappresentata da pressione idrostatica + 0,3 bar +
pressione atmosferica (1 bar). In pratica è la pressione di precarica del vaso aumentata di 1 bar.
Pf= pressione assoluta finale, (bar) rappresentata dalla pressione
massima di esercizio dell'impianto + pressione atmosferica
(1 bar). In pratica è la pressione di taratura della valvola di
sicurezza aumentata di 1 bar.

Esempio:
Dimensionare un vaso di espansione per un impianto di riscaldamento avente le seguenti caratteristiche:
C = contenuto d’acqua = 3000 l
Pid = pressione idrostatica nel punto di installazione = 2 bar
Psic = pressione di taratura della valvola di sicurezza = 3,5 bar
Soluzione:
Si applica la formula sopra riportata dove:
e = 0,035 valore assoluto convenzionale
Pi = Pid + 0,3 + Patm = 2 + 0,3 + 1 = 3,3 bar
Pf = Psic + Patm = 3,5 + 1 = 4,5 bar
quindi: V = (0,035 · 3000) / [1 - (3,3 / 4,5)] = 393 l
Si sceglie quindi un vaso con capacità pari a 400 lt
Verificato il volume del vaso, RICORDARSI che la pressione di precarica(press.idrostatica + 0,3 bar) va verificata e/o corretta ad impianto VUOTO