00 22/01/2012 21:30
Ciao Mimmo

Ti ringrazio per le tue osservazioni e ti chiedo scusa sè ti rispondo solo ora.Allora,il problema dell'accensione lo ho risolto,smontando il bruciatore pulendolo come si deve,pulendo con carta vetrata fine gli elettrodi sia di accensione che quello di rilevazione fiamma e finoa d oggi non avevo avuto problemi.Oggi invece mi è successo questo(ma era un sintemo che mi stava dando piano piano da qualche settimana):Aprò il rubientto dell'acqua calda e parte la sequenza della caldaia,si accende ma esce a tratti acqua tiepida e a tratti acqua fredda(Premetto che la portata d'acuqa è sempre uguale).Allora ho smonatto il coperchio e ho provato a farla partire,quindi a camera aperta...fà al solito tuta la sequenza ed esce sempre acqua alla stessa portata di sempre,avvolte un pò tiepida avvolte fredda.Dopo 15minuti di funzionamento,lampeggia la spia rossa di anomalia(sempre con la caldaia in moto) e dopo 2/3 minuti si spegne,facendo sempre la sequenza dell'epurgo gas tramite il ventilatore.Considerando che la caldaia non è stata mai manutenzionata,ne fatto fare analisi fumi,pulizia scambiatore ecc...ho solo pulito per bene il bruciatore,candele accensione e candeletta rilevazione fiamma,ispezionata canna fumaria e basta più.attendo un tuo riscontro al più presto.grazie mille